На шильдике магн.Пускателя указано V катушки= 380 в , но посмотрев на саму катушку
напряжение написано 220 В . Однако по схеме она подключина на 380 В . Как такое может быть ? Катушка работает уже давно .(Двигатель открывает-закрывает ворота.) Чему в первую очередь следовать при подключении : Надписе на маг.пускателе или на самой катушке?? Спасибо!! |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Конечно надпись на катушке,ее бывает меняют,например старая сгорела по какой то причине,а контакты пускателя нормальные.И наоборот.Если пускатель серии ПМЕ и подобных с большой вероятностью так и есть.