Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение катушки магнитного пускателя

Гость_Гость_m38_*_*
сообщение 15.8.2009, 13:58
Сообщение #1





Гости






На шильдике магн.Пускателя указано V катушки= 380 в , но посмотрев на саму катушку
напряжение написано 220 В . Однако по схеме она подключина на 380 В .

Как такое может быть ? Катушка работает уже давно .(Двигатель открывает-закрывает ворота.)


Чему в первую очередь следовать при подключении : Надписе на маг.пускателе или на самой катушке??

Спасибо!!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ВВ_*
сообщение 16.8.2009, 0:11
Сообщение #2





Гости






Думаю, г-н 'Andrey59' прав: Вы перепутали. Только у самых маленьких, брендовых пускателей (6-9А) напряжение пишется на пускателе, на остальных, в т.ч. и советских – на самой катушке (во всяком случае, с другим не сталкивался). В большинстве случаев, напряжение управления – значительно меньше, чем силовое. В некоторых случаях, если требуется управлять каким-то отдельно стоящим двигателем и не хочется ставить трансформатор на 1-3 аппарата, напряжение управления берут 220В (одна из фаз, чаще всего – «А» и «N»).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 1:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены