На шильдике магн.Пускателя указано V катушки= 380 в , но посмотрев на саму катушку
напряжение написано 220 В . Однако по схеме она подключина на 380 В . Как такое может быть ? Катушка работает уже давно .(Двигатель открывает-закрывает ворота.) Чему в первую очередь следовать при подключении : Надписе на маг.пускателе или на самой катушке?? Спасибо!! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Так Вы больше тройки не тянете. На советские таких данных в листках Информэлектро не было, ТУ наверное надо было смотреть. Считалось по-моему 0,6 номинала (пускатели часто используют как защиту при пропадании напряжения). У зарубежных эти данные в каталогах прописаны, например у Шнейдер Электрик пускатель LC1-D напряжения срабатывания 0,8-1,1 напряжение отпускания 0,3-0,6 от номинала