Проводка деревянного дома , Схема подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка деревянного дома , Схема подключения |
21.8.2009, 9:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 15331 |
Помогите разобраться. Строим новые трехэтажный деревянный дом. Сейчас встал вопрос прокладывания проводки. Составили схему подключения. Хотелось бы знать правильно составлена или нет. Линия будет однофазная.
|
|
|
21.8.2009, 9:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не очень бюджетный вариант при таком количестве УЗО. Можно объединить в группы, уменьшив количество УЗО, например, розетки 1 эт. под одно УЗО 63/0,03.
УЗО 56/0,03, полагаю, опечатка. Кабель лучше ВВГнг-LS. Кстати, проводка открытая, в кабель-канале, гофре...? Между автоматами не кабель, а провод ПВ1, ПВ3 1*6 . -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|