![]() Проводка деревянного дома , Схема подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проводка деревянного дома , Схема подключения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 15331 ![]() |
Помогите разобраться. Строим новые трехэтажный деревянный дом. Сейчас встал вопрос прокладывания проводки. Составили схему подключения. Хотелось бы знать правильно составлена или нет. Линия будет однофазная.
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Смотрю, остались ещё линии ВВГ от АВ 40А, АВ 32А... они что, находятся в разных щитах?
Предполагаю, что АВ 40А, это вводной на фасаде дома, а АВ 32А - уже в щите перед счётчиком. Тогда от АВ40 до АВ32 линия ВВГнг 3*10, а от вводного щита на фасаде опуск заземляющего проводника к контуру заземления. Между АВ 32 и счётчиком проводом ПВ3 1*6. УЗО на 50А не встречал, посему 63А. А исходя из ограничения максимального потребляемого тока автоматом 32А, все групповые УЗО можно брать 40/0,03. Диф. автомат имеет смысл применить только в одном месте - освещение цокольного этажа. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |