Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Падение напряжения , В ТП 400В ПРИ НАГРУЗКЕ 100А на РУ360

ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 28.8.2009, 21:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



ТП6/0.4кВ линия 230метров подключено предприятие наг рузка 200А Ппадение напряжения до350-360в.Вчем причины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ВВ_*
сообщение 28.8.2009, 21:53
Сообщение #2





Гости






А какое сечение питающего кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 28.8.2009, 23:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Возможные причины:
- малое сечение питающей линии;
- недостаточная мощность ТП;
- низкий косинус фи нагрузки предприятия;
- сочетания вышеуказанных причин.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.