![]() РММ-47 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() РММ-47 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 15279 ![]() |
Здравствуйте.Купил в магазине РММ-47(расцепитель мин.макс.напряжения)работает совместно с АВ.Хочу у себя в совдеповской 9ти этажке(межэтажный щит)вместо пакетника на квартиру установить трёхполюсной АВ и РММ,для того чтобы в случае отгорания магистрального ноля на корпусах приборов не возникло потенциала.На АВ завожу L N PE.В случае перенапряжения РММ отключит АВ все три полюса(понимаю что противоречит ПУЭ разрыв РЕ)но всё же хочу услышать мнения уважаемых профи.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Нужно было брать двухполюсный автомат, PE - без разрыва
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |