Уважаемые коллеги,можно ли автоматы Мерлин Жерин или Легранд устанавливать верх ногами?Не отразиться ли это на защитных свойствах?
|
|
|
Гость_ailcat (неавторизованно)_* |
3.9.2009, 4:41
Сообщение
#2
|
Гости |
Вот вы тут демагогию развели с исследованием переходных процессов...
Причем обсуждаете работу МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА с точки зрения электрических параметров. Круто! А механическую конструкцию автомата посмотреть слабо было? Вот в чем там суть на самом деле: ток течет через тепловой/электромагнитный расцепитель. Вдруг он становится "сверхтоком" - соовтественно, биметалл (теплоой расцепитель) или якорь катушки (электромагнитный расцепитель) начинает нажимать на "ломающийся" рычаг привода контактов. Цепь, если вы не заметили, замкнута. Далее - биметалл или сердечник таки "переламывают" рычаг (но - электрическая цепь еще замкнута!). И вот с этого начинает работать механика, разводящие контакты. Но теперь то, что там просиходит с расцепителями - глубоко фиолетово, работает только механический привод. Осюда вывод: на какие контакты ("верхние" или "нижние") подключено питание - для расцепителей автомата глубоко фиолетово. Далее. В современных автоматах "ломающийся" рычаг "выбивается" в направлении "от дин-рейки". Соответственно, при установке щита с выключателями на стену - автомат можно ставить в любом положении, хоть по диагонали - на его работе это никак не отразится (хотя с точки зрения тепловго режима вертикальная установка предпочтительнее) Далее - эргономика. Это в разы важнее, чем сторона подключения - уже хотя бы в силу того, что включить/выключить авомат могут люди,обладающей много более низкй квалификацией, нежели электрик, лезущий в проводку. Так вот, с точки зрения эргономики - автомат должен ВЫКЛючаться - ВНИЗ (при горизонтальных рядах автоматов) или - К НАРУЖНЕМУ КРАЮ ЩИТА (при вертикальных рядах автоматов) А чтобы электрика током не удрило (раз уж он не умеет пользоваться индикатором напряжения) - можно (и нужно!) подписать провода "ввод" и "выход" та, где питание подводится снизу. Например, маркером на корпусе рядом с винтами клемм (ну и на ярлычках самих проводов, само собой) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 8:44 |
|