![]() однолинейка квартиры , на вашу оценку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() однолинейка квартиры , на вашу оценку |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 15482 ![]() |
Просмотрите, пожалуйста, однолинейку квартиры на наличие грубых ошибок.
однолинейка комментарии: 1. диф.автомат на плиту - пожелание клиента 2. одна из групп освещения, которая под УЗО - освещение сан.узла Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. УЗО 63/0,1 перенёс бы в ЩЭ, под его защитой оказался бы и ввод.
2. Кабелем, возможно, было бы удобнее делать ввод, но на месте виднее. 3. Проводник на КУП достаточно и ПВ1 1*6 4. По автоматам и сечению проводников - всё верно. 5. По функциональному объединению групп под УЗО - вполне логичное решение. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 20:44 |
|
![]() |