Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

однолинейка квартиры , на вашу оценку

Андрей_В
сообщение 7.9.2009, 17:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 15482



Просмотрите, пожалуйста, однолинейку квартиры на наличие грубых ошибок.

однолинейка

комментарии:
1. диф.автомат на плиту - пожелание клиента
2. одна из групп освещения, которая под УЗО - освещение сан.узла

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Maxim_Z
сообщение 7.9.2009, 22:05
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 256
Регистрация: 7.9.2009
Из: Saratov
Пользователь №: 15475



Цитата
Не согласен. Вводное УЗО используется в качестве противопожарного, а на розетки всё же необходимо ставить УЗО. Если не ошибаюсь, даже пункт в ПУЭ есть такой.


Можно номера пунктов ПУЭ?



Как хотите icon_smile.gif Вводного автомата двухполюсного достаточно, а УЗО защищаем только группы находящиеся в помещениях с повышенной опасностью и уличные розетки.

В качестве противопожарных мер лучше всего использовать противопожарные девайсы, избегая множества контактных групп последовательно девайсов пр-ва дяди Ляо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.9.2009, 22:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Maxim_Z @ 7.9.2009, 23:05) *
Можно номера пунктов ПУЭ?
Можно

"7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется."

"7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 20:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены