![]() Токи обратной последовательности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Токи обратной последовательности |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Господа. Кто знает, i need help. Как измеряются токи обратной последовательности, какие существуют принципы измерения, датчики, девайсы? Если есть какая-либо информация, буду очень признателен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Токи обратной последовательности измеряются в амперах. Потому как это самые обычные токи. Вообще токов обратной последовательности физически не существует. Это метематическая абстракция придуманная для анализа не симметричных режимов работы сети. Если есть не симметричная система напряжений(токов), то ее можно разложить на 3 симметрияные системы напряжений (токов) прямой, обратной и нулевой последовательностей- но это на бумаге, а в жизни есть одна единственная не симметричная система напряжений (токов). Если такую не симметричную систему подцеплять к раным филтрам, то на выходе фильтров можно получать всякие тапряжения или токи, взависимости от типа несимметрии и от конфигурации фильтра.
Существуют датчики (фильтры) токов нульевой последовательности. один из самых распространенный - "бублик" - трансформатор тока нулевой последлвателности. принцип работы как у УЗО (если нужно подробнее поясню, просто писать долго). для выявления замыкания на землю еще используют трансформаторы напряжения типа НТМИ и др. Такие трансы являются фильтрами напряжения нулевой последовательности (если интересен принцип- поясню). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 9:29 |
|
![]() |