Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

однолинейка квартиры , на вашу оценку

Андрей_В
сообщение 7.9.2009, 17:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 15482



Просмотрите, пожалуйста, однолинейку квартиры на наличие грубых ошибок.

однолинейка

комментарии:
1. диф.автомат на плиту - пожелание клиента
2. одна из групп освещения, которая под УЗО - освещение сан.узла

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
220v-elektrik
сообщение 7.9.2009, 21:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



На стиралку ПУЭ требует УЗО 10мА


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.9.2009, 23:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(220v-elektrik @ 7.9.2009, 22:22) *
На стиралку ПУЭ требует УЗО 10мА

Есть только рекомендация в приложении к СП31:
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

Для имеющих такую возможность граждан ставлю 10мА с буковкой "А".
Вернуться в начало страницы