![]() однолинейка квартиры , на вашу оценку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() однолинейка квартиры , на вашу оценку |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 15482 ![]() |
Просмотрите, пожалуйста, однолинейку квартиры на наличие грубых ошибок.
однолинейка комментарии: 1. диф.автомат на плиту - пожелание клиента 2. одна из групп освещения, которая под УЗО - освещение сан.узла Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
На стиралку ПУЭ требует УЗО 10мА
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17720 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На стиралку ПУЭ требует УЗО 10мА Есть только рекомендация в приложении к СП31: А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА. Для имеющих такую возможность граждан ставлю 10мА с буковкой "А". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 20:18 |
|
![]() |