Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

однолинейка квартиры , на вашу оценку

Андрей_В
сообщение 7.9.2009, 17:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 15482



Просмотрите, пожалуйста, однолинейку квартиры на наличие грубых ошибок.

однолинейка

комментарии:
1. диф.автомат на плиту - пожелание клиента
2. одна из групп освещения, которая под УЗО - освещение сан.узла

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Maxim_Z
сообщение 8.9.2009, 0:35
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 256
Регистрация: 7.9.2009
Из: Saratov
Пользователь №: 15475



В сравнении с ПУЭ Изд.6 в 7 не отметил особого повышения обязательности применения защитного отключения, что отрадно.
Понимают, аднак, что
Цитата
п. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
в плане типичного электрооборудования, применяемого дома/в офисном помещении несколько надуман тов. пожарными для собственного удобства обесточивания подачей воды из ствола.
А вот хрен им такую "автоматику"! icon_mrgreen.gif

Цитата
следует применять ... как правило
Всегда нравились подобные формулировки в ПУЭ icon_smile.gif

Такшта, вопрос, скорее, филосовско-средствоосваивательный - пихать коммаппарат куда не надо.

Цитата
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).


Под этот пункт УЗО в помещениях общего назначения можно не ставить вовсе.

Я б себе и на гр. освещения УЗО в санузел не ставил, а применил бы пониженное, так как очень легко себе представить, что при прорыве горячей воды, например, и вызванного фонтаном отключении освещения по срабатыванию УЗО может случиться гораздо больший вред для пассажира, принимающего водные процедуры, из-за дезориентации.

В случае комнатных розеток установка УЗО на их группу, особенно в совокупе с гр. освещения вызовет отключение ни в чём не повинных компутера, проводного тлф, телевизора и радиоприёмника (по которым иногда не только домдва кажут, а еще и сигналы оповещения ГО и ЧС могут транслировать) при банальном проливе аквариума соседом сверху.


Как-то головой желательно думать проектировщику, а не пихать куда ни попадя новомодные "цацки".

Сообщение отредактировал Maxim_Z - 8.9.2009, 0:56
Вернуться в начало страницы