![]() СИП-3(6-10кВ),способы монтажа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() СИП-3(6-10кВ),способы монтажа |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 15474 ![]() |
От ТП до ТП на территории завода нужно проложить питание 6кВ,старый кабель остался под зданием.Опоры устанавливать негде,проложить кабель очень сложно,хотели проложить СИП-3.
Если кто нибудь прокладывал СИП-3(6-10кВ)по фасаду здания, поделитесь опытом. Какую арматуру использовать,сколько жил прокладывать,какими документами пользоваться при проектировке? Любая информация по теме будет полезна. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Разве что крепить по фасаду здания траверсы, на них по изолятору ШФ-20 Г1 на каждый штырь. Прокладывать СИП-3 непосредственно по фасаду без изоляторов (скобами и т.п. как СИП-2А и СИП-4 на ВЛИ-0,4 кВ) нежелательно из-за немалых емкостных токов утечки через изоляцию. Вы шутник, однако....... СИП- это НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ провод. Это провод защищенный. И проложить на скобах по фасаду - даже думать нечего. Охранная зона провода - 5 метров от проводника.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |