Какое напряжение у вас в розетке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какое напряжение у вас в розетке? |
15.9.2009, 20:36
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Уважаемые не подскажите, какое у вас напряжение в розетки (дома) и чем вы его мерили?
У меня у самого напряжение в розетки 232 В днём ночью 240 достигает мерил прибором Э545 класса точности 0,5. |
|
|
15.9.2009, 22:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
С напряжением (его стабильностью), возникают проблеммы по ряду причин. Так у нас на базовой ПС , РПН без автоматики (АРН или РНМ). Напряжение при нормальной схеме сети 110кВ более менее стабильное. А вот при ремонтных схемах (где-то выведена в ремонт одна из линий 110кВ), особенно при питании от смежных сетей (др. Область) напряжение скачет по 110кВ от 105-107кВ днем (подтягивает ДЭМ напряжение РПН от дист.упр. на шинах 10кВ до 10.2 -10.3кВ), а ночью резко поднимается до 115кВ и на сек. 10кВ оно уже за 11кВ.Ну вот соответственно по цепочке и на 0.4кВ накладывается. Если "спит" ДЭМ и нет АРН, анцапфы на КТП не помогут. Есть еще одна ПС 110/10кВ с трансами на 6300 кВА, так там вообще нет РПНа (ПБВ), и те кто запитан от нее вообще остро ошущают все "прелести" перепадов в ремонтные периоды.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 15:16 |
|