Один авомат для группы электродвигателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Один авомат для группы электродвигателей |
19.9.2009, 11:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 15596 |
Попался такой щит управления асинхронными электродвигателями:
2 двигателя 15 кВт - по ~30A 3 двигателя 1,5 кВт - по ~3A Один автомат на 80А Насколько это нормально? Сообщение отредактировал Ibn - 19.9.2009, 11:23 |
|
|
19.9.2009, 18:11
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Если каждый двигатель защищен отдельным тепловым реле, то еще нормально. Вторая ошибка может заключаться в том, что применен автомат не предназначенный для защиты двигателя (существуют также автоматы для защиты линий-кабелей). У автомата защиты двигателя происходит отключение при большой разнице токов в фазах, но это уже функция на гурмана...
Ну и для наладки неудобно может быть - иногда нужно чтобы один из движков не включался вместе с остальными... Сообщение отредактировал Михайло - 19.9.2009, 18:13 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 17:27 |
|