Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Один авомат для группы электродвигателей

Ibn
сообщение 19.9.2009, 11:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.9.2009
Пользователь №: 15596



Попался такой щит управления асинхронными электродвигателями:
2 двигателя 15 кВт - по ~30A
3 двигателя 1,5 кВт - по ~3A
Один автомат на 80А

Насколько это нормально?

Сообщение отредактировал Ibn - 19.9.2009, 11:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Михайло
сообщение 19.9.2009, 18:11
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Если каждый двигатель защищен отдельным тепловым реле, то еще нормально. Вторая ошибка может заключаться в том, что применен автомат не предназначенный для защиты двигателя (существуют также автоматы для защиты линий-кабелей). У автомата защиты двигателя происходит отключение при большой разнице токов в фазах, но это уже функция на гурмана...
Ну и для наладки неудобно может быть - иногда нужно чтобы один из движков не включался вместе с остальными...

Сообщение отредактировал Михайло - 19.9.2009, 18:13