Попался такой щит управления асинхронными электродвигателями:
2 двигателя 15 кВт - по ~30A
3 двигателя 1,5 кВт - по ~3A
Один автомат на 80А

Насколько это нормально?

Сообщение отредактировал Ibn - 19.9.2009, 11:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
OBON
сообщение 19.9.2009, 19:51
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Здравствуйте Все.
Если эти двигатели принадлежат одному агрегату или оборудованию, то такие варианты возможны, но у каждого двигателя как правило свой пускатель с тепловой защитой. Но при этом пускатели должны стоять также в этом же шкафу (в основном). А иначе не будет защиты кабеля до двигателя или сечение должно быть везде на 80А. или прокладка кабелей в металл. трубах. Но это зависит от конкретного случая.