Трансформатор разделительный однофазный 220/220 и простой трансформатор намотанный 220/220. Есть разница и в чем ? Объясните пожалуста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ТЕХНИК
сообщение 22.4.2006, 20:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 28.2.2006
Пользователь №: 4946



Электрическое разделение сетей осуществляется через специальный разделительный трансформатор, который отделяет сеть с изолированной или глухлозаземлённой нейтралью от участка сети, питающего потребитель. При этом связь между питающей сетью и цепью потребителя осуществляется только через магнитные поля трансформатора, цепи потребителя при этом с землёй не соединяются.

Разделительный трансформатор представляет собой специальный трансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице, напряжением не более 380 В, с повышенной надёжностью конструкции и изоляции. От трансформатора разрешается питание не более одного электроприёмника с током не более 15 А


--------------------
Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rekom   Трансформатор разделительный   18.4.2006, 12:46
- - zvezdunovy   Читай ПУЭ изд.7 и ГОСТ "Трансформаторы разделитель...   18.4.2006, 13:17
- - ТЕХНИК   Электрическое разделение сетей осуществляется чере...   22.4.2006, 20:53
- - Viktor2004   А по моему любой трансформатор с коэффициентом тра...   23.4.2006, 21:40
- - Гость   Цитата(Viktor2004)А по моему любой трансформатор с...   24.4.2006, 16:47
- - ТЕХНИК   Цитата(Anonymous)Цитата(Viktor2004)А по моему любо...   24.4.2006, 17:13
- - Гость   разделительный трансформатор обеспечивает гальвани...   25.4.2006, 0:00
- - Сергей   Как один из способов усиления безопасности использ...   25.4.2006, 8:39
- - ТЕХНИК   Цитатаесли не ошибаюсь, 15А Совершенно верно, 15 А...   25.4.2006, 12:17
- - gomed12   Цитата(Сергей)Как один из способов усиления безопа...   27.4.2006, 16:48
|- - gigarum   Приветствую всех Вопрос к специалистам Услышал о...   3.8.2011, 11:10
- - Sinus   Трансформатор (голый) не стабилизирует напряжение....   3.8.2011, 11:52
- - Гость сочувствующий   Для общего развития предлагаю посмотреть фото вот ...   3.8.2011, 15:58
- - Anatoli   и что в фото особенного?   3.8.2011, 23:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Anatoli @ 3.8.2011, 23:17) и что в...   4.8.2011, 16:04
- - belok5   у вас точно две фазы?   4.8.2011, 13:25
- - tolstoi   Здравствуйте уважаемые! у меня вопрос к знающ...   29.2.2016, 18:09
- - rosck   У вас с трансформатора выходит переменное напряжен...   29.2.2016, 19:27
- - Roman D   Необходимо приспособить что-то наподобие вот этого...   1.3.2016, 19:32