ГОСПОДА!!! ВОЗНИК ВОПРОС О НАЛИЧИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ В РАСПАЯЧНЫХ КОРОБКАХ. ПОДСКАЖИТЕ В КАКИХ ГОСТАХ , СНИПАХ И Т. Д. С КОНКРЕТНОЙ ССЫЛКОЙ НА ПУНКТ УКАЗЫВАЕТСЯ ГДЕ КАКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЛИ ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ???????? ТИПА: В ТАКИХ СЛУЧАЯХ - СВАРКА.... В ТАКИХ - ПАЙКА...А В ТАКИХ ДОПУСКАЮТСЯ КЛЕМНИКИ, ИЛИ СЖИМЫ, ИЛИ ЕЩЁ ЧЕГО!!!!!!
-------------------- 220 ХОЛОДНЫХ ВОЛЬТ...
СИСТЕМА НАДЁЖНА... ОНА НЕ ОТКАЖЕТ... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 15620 ![]() |
вот в этом-то как раз и вопрос... "в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.", какие инструкции? где их посмотреть?
на пример: кто-нибудь может сослаться на документ требующий, или не требующий, применения сварки в ответвительных коробках? Тех.надзор говорит -надо варить.... ПТОшник говорит не надо... сослаться ни кто не может.. -------------------- 220 ХОЛОДНЫХ ВОЛЬТ...
СИСТЕМА НАДЁЖНА... ОНА НЕ ОТКАЖЕТ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
какие инструкции? где их посмотреть? ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические - описаны виды соединений И 1.10-07 Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве Аналогично можно найти инструкции на опрессовку и даже как винтовые клеммники крутить... ![]() Цитата кто-нибудь может сослаться на документ требующий, или не требующий, применения сварки в ответвительных коробках? Тех.надзор говорит -надо варить.... ПТОшник говорит не надо... сослаться ни кто не может.. И не сошлются. По крайней мере, не встречал в нормативах упоминания о конкретизации применяемого вида соединений в распаячных коробках. В проектах, может указываться предпочитаемый вид, но это не обязаловка.Пример. В проекте указано, что все соединения выполнить Wago, после простого звонка проектировщику он в поясниловке расширил возможности монтажникам... и все соединения были сделаны сваркой... А в спецификации все Ваги были удалены... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |