Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Заземление в квартире

yur
сообщение 28.9.2009, 14:41
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Такой вопросик:
Человек хочет забить заземлитель под окнами квартиры и использовать его.
Нужно ли объединять свой заземлитель с нулем в щитке на площадке?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yur   Заземление в квартире   28.9.2009, 14:41
- - savelij   Тема перенесена в раздел, в начале которого есть т...   28.9.2009, 15:09
- - Electric22   Простите, а зачем городить огород со штырем?   28.9.2009, 17:23
|- - yur   Цитата(Electric22 @ 28.9.2009, 20:23) Про...   29.9.2009, 9:49
- - ~Слава~   Если здание не имеет собственного заземляющего уст...   28.9.2009, 18:19
- - haramamburu   Абсолютно согласен со ~Слава~ но, если другого...   28.9.2009, 18:47
- - Олега   Ребяты-рационализаторы, а вы не читали чего saveli...   29.9.2009, 12:09
- - yur   Цитата2. Противопоказаний не видит только тот, кто...   29.9.2009, 12:50
|- - Олега   Цитата(yur @ 29.9.2009, 12:50) интересует...   29.9.2009, 13:15
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 29.9.2009, 13:15) Физика в...   29.9.2009, 19:08
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 29.9.2009, 20:08) А ...   29.9.2009, 22:44
- - yur   Цитатакругом оказывается столько всего проводящего...   29.9.2009, 14:13
|- - Олега   Цитата(yur @ 29.9.2009, 14:13) не так уж...   29.9.2009, 14:52
- - yur   убедительно, спасибо за пояснения   29.9.2009, 15:12
- - gomed12   ЦитатаА если нет проводника РЕ в квартиру от ГЗШ? ...   29.9.2009, 19:46
- - СергейВикторович   Можно ли в домашних условиях проверить заземлитель...   1.12.2009, 18:49
|- - Михайло   Цитата(СергейВикторович @ 1.12.2009, 21:4...   5.12.2009, 7:29
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 5.12.2009, 7:29) нужно р...   5.12.2009, 12:44
|- - Михайло   Цитата(Олега @ 5.12.2009, 14:44) Система ...   6.12.2009, 9:02
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 6.12.2009, 9:02) С чего ...   6.12.2009, 12:29
|- - Михайло   Цитата(Олега @ 6.12.2009, 14:29) Сомнения...   6.12.2009, 14:23
|- - gomed12   Цитата(Михайло @ 6.12.2009, 14:23) ... со...   6.12.2009, 14:45
||- - элкъ   Цитата(gomed12 @ 6.12.2009, 14:45) С глух...   9.12.2009, 10:02
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 6.12.2009, 14:23) Есть в...   6.12.2009, 14:50
|- - Михайло   Цитата(Олега @ 6.12.2009, 16:50) Если про...   8.12.2009, 3:41
- - Олега   А вы то про что ? Скажите толком, что беспокоит. ...   8.12.2009, 10:20
- - Михайло   Меня беспокоит, что корпус щитка в советские време...   9.12.2009, 6:12
- - petrycho   Не совсем так, заземление еще нужно для того, чтоб...   27.9.2010, 11:44


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 1:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены