Такой вопросик:
Человек хочет забить заземлитель под окнами квартиры и использовать его. Нужно ли объединять свой заземлитель с нулем в щитке на площадке? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
29.9.2009, 12:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ребяты-рационализаторы, а вы не читали чего savelij посоветовал?
1. Читаем внимательно ПУЭ, по жилью: "Общие требования. Электроснабжение 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S". Ничего другого! 2. Противопоказаний не видит только тот, кто не представляет опасности наличия двух заземленных поверхностей (опч или пч) без дополнительных уравнивающих проводников при возможности одновременного прикосновения к обоим. 3."По всем правилам науки, ...замеры лаборатории". Для этого попробуйте выполнить и согласовать проект на свое новшество. Для забивания штырей заимейте (по правилам) план подземных сооружений. Дабы не попасть "пальцем.." не туда. 4. Ветхость оборудования не повод к городилову. Обращайтесь (официально, бумажкой) к инспектору надзора, поднимайте документацию на ЭУ дома, акты замеров.. добивайтесь качественного ремонта. За свой счет вы имеете право ремонтировать лишь свою квартиру. За все прочие вмешательства либо материальная ответственность, либо уголовная |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 0:59 |
|