![]() Заземление в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление в квартире |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Такой вопросик:
Человек хочет забить заземлитель под окнами квартиры и использовать его. Нужно ли объединять свой заземлитель с нулем в щитке на площадке? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Цитата 2. Противопоказаний не видит только тот, кто не представляет опасности наличия двух заземленных поверхностей (опч или пч) без дополнительных уравнивающих проводников при возможности одновременного прикосновения к обоим. а объясните на пальцах эту таинственную опаснсть... правда...интересует реальная физика процесса и опасность применения системы ТТ в квартире, а не ссылки на нормативные документы... а писАть бумажки - может в спб это и работает, а в украинской глубинке - дохлое дело, модное слово "коррупция" у нас норма жизни ![]() Требовать ремонта дома или его части... можно с таким же успехом требовать остановить Землю ![]() Сообщение отредактировал yur - 29.9.2009, 13:03 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17720 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
интересует реальная физика Физика весьма проста. Состоялось КЗ (даже не в вашей квартире) на поверхность подключенную к РЕ проводнику от ГЗШ. Потенциал выше 50В (25 и ниже для некоторых других помещений) с этой стороны и абсолютный ноль со стороны вами затянутого в квартиру является опасным для жизни. А изолировать все и вся весьма проблематично, кругом оказывается столько всего проводящего.. Думаю, система основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов придумана не напрасно. Вы с ней наверняка знакомы. Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2009, 13:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Физика весьма проста. Состоялось КЗ (даже не в вашей квартире) на поверхность подключенную к РЕ проводнику от ГЗШ. Потенциал выше 50В (25 и ниже для некоторых других помещений) с этой стороны и абсолютный ноль со стороны вами затянутого в квартиру является опасным для жизни. А если нет проводника РЕ в квартиру от ГЗШ? Перекрытия вряд ли без арматуры. Экран коллективной антенны. То, что считаете непроводящим, при протечке легко проводит. И кирпич, и бетон. Вода в пластиковых трубах - проводник плохой, но отложение солей на внутренней поверхности в виде ржавчины может со временем стать весьма хорошим проводником При системе ТТ разности потенциалов быть не должно, разность пот. возможна если ТТ без УЗО и произошло прикосновение к корпусу фазы (как уже писалось выше, АВ может не отключиться) И последнее ПУЭ 1.7.59 http://www.insafety.ru/top/pye/286056.php И еще, в догонку Организация системы заземления ТТ в частном доме http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...mp;postcount=21 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |