Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление в квартире

yur
сообщение 28.9.2009, 14:41
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Такой вопросик:
Человек хочет забить заземлитель под окнами квартиры и использовать его.
Нужно ли объединять свой заземлитель с нулем в щитке на площадке?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yur
сообщение 29.9.2009, 12:50
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Цитата
2. Противопоказаний не видит только тот, кто не представляет опасности наличия двух заземленных поверхностей (опч или пч) без дополнительных уравнивающих проводников при возможности одновременного прикосновения к обоим.

а объясните на пальцах эту таинственную опаснсть... правда...интересует реальная физика процесса и опасность применения системы ТТ в квартире, а не ссылки на нормативные документы...

а писАть бумажки - может в спб это и работает, а в украинской глубинке - дохлое дело, модное слово "коррупция" у нас норма жизни icon_sad.gif
Требовать ремонта дома или его части... можно с таким же успехом требовать остановить Землю icon_sad.gif

Сообщение отредактировал yur - 29.9.2009, 13:03


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.9.2009, 13:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(yur @ 29.9.2009, 12:50) *
интересует реальная физика

Физика весьма проста. Состоялось КЗ (даже не в вашей квартире) на поверхность подключенную к РЕ проводнику от ГЗШ. Потенциал выше 50В (25 и ниже для некоторых других помещений) с этой стороны и абсолютный ноль со стороны вами затянутого в квартиру является опасным для жизни. А изолировать все и вся весьма проблематично, кругом оказывается столько всего проводящего.. Думаю, система основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов придумана не напрасно. Вы с ней наверняка знакомы.

Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2009, 13:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.9.2009, 19:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 29.9.2009, 13:15) *
Физика весьма проста. Состоялось КЗ (даже не в вашей квартире) на поверхность подключенную к РЕ проводнику от ГЗШ. Потенциал выше 50В (25 и ниже для некоторых других помещений) с этой стороны и абсолютный ноль со стороны вами затянутого в квартиру является опасным для жизни.


А если нет проводника РЕ в квартиру от ГЗШ?

Цитата(Олега @ 29.9.2009, 13:15) *
Перекрытия вряд ли без арматуры. Экран коллективной антенны. То, что считаете непроводящим, при протечке легко проводит. И кирпич, и бетон. Вода в пластиковых трубах - проводник плохой, но отложение солей на внутренней поверхности в виде ржавчины может со временем стать весьма хорошим проводником


При системе ТТ разности потенциалов быть не должно, разность пот. возможна если ТТ без УЗО и произошло прикосновение к корпусу фазы (как уже писалось выше, АВ может не отключиться)

И последнее ПУЭ 1.7.59 http://www.insafety.ru/top/pye/286056.php


И еще, в догонку Организация системы заземления ТТ в частном доме
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...mp;postcount=21


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yur   Заземление в квартире   28.9.2009, 14:41
- - savelij   Тема перенесена в раздел, в начале которого есть т...   28.9.2009, 15:09
- - Electric22   Простите, а зачем городить огород со штырем?   28.9.2009, 17:23
|- - yur   Цитата(Electric22 @ 28.9.2009, 20:23) Про...   29.9.2009, 9:49
- - ~Слава~   Если здание не имеет собственного заземляющего уст...   28.9.2009, 18:19
- - haramamburu   Абсолютно согласен со ~Слава~ но, если другого...   28.9.2009, 18:47
- - Олега   Ребяты-рационализаторы, а вы не читали чего saveli...   29.9.2009, 12:09
- - yur   Цитата2. Противопоказаний не видит только тот, кто...   29.9.2009, 12:50
|- - Олега   Цитата(yur @ 29.9.2009, 12:50) интересует...   29.9.2009, 13:15
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 29.9.2009, 13:15) Физика в...   29.9.2009, 19:08
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 29.9.2009, 20:08) А ...   29.9.2009, 22:44
- - yur   Цитатакругом оказывается столько всего проводящего...   29.9.2009, 14:13
|- - Олега   Цитата(yur @ 29.9.2009, 14:13) не так уж...   29.9.2009, 14:52
- - yur   убедительно, спасибо за пояснения   29.9.2009, 15:12
- - gomed12   ЦитатаА если нет проводника РЕ в квартиру от ГЗШ? ...   29.9.2009, 19:46
- - СергейВикторович   Можно ли в домашних условиях проверить заземлитель...   1.12.2009, 18:49
|- - Михайло   Цитата(СергейВикторович @ 1.12.2009, 21:4...   5.12.2009, 7:29
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 5.12.2009, 7:29) нужно р...   5.12.2009, 12:44
|- - Михайло   Цитата(Олега @ 5.12.2009, 14:44) Система ...   6.12.2009, 9:02
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 6.12.2009, 9:02) С чего ...   6.12.2009, 12:29
|- - Михайло   Цитата(Олега @ 6.12.2009, 14:29) Сомнения...   6.12.2009, 14:23
|- - gomed12   Цитата(Михайло @ 6.12.2009, 14:23) ... со...   6.12.2009, 14:45
||- - элкъ   Цитата(gomed12 @ 6.12.2009, 14:45) С глух...   9.12.2009, 10:02
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 6.12.2009, 14:23) Есть в...   6.12.2009, 14:50
|- - Михайло   Цитата(Олега @ 6.12.2009, 16:50) Если про...   8.12.2009, 3:41
- - Олега   А вы то про что ? Скажите толком, что беспокоит. ...   8.12.2009, 10:20
- - Михайло   Меня беспокоит, что корпус щитка в советские време...   9.12.2009, 6:12
- - petrycho   Не совсем так, заземление еще нужно для того, чтоб...   27.9.2010, 11:44