Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление нейтрали трансформатора

Погранец
сообщение 22.9.2009, 22:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



Отдельно стоящее здание двухтрансформаторной ТП, с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. В соответствии с проектом в соседнем с трансформатором помещении (через стенку) выполнено РУ-0,4кВ с главным распределительным щитом (ГРЩ). ГРЩ выполнен с ГЗШ (разъдельные шины РЕ и N, соединенные между собой перемычками, имеющими сечение, равное сечению шины РЕ). Заземление ГРЩ выполнено в соответствии с типовым проектом "Защитное заземление и зануление 5.407-11". Выводы нейтралей трансформаторов проходят через стенку трансформаторной камеры (длины шин 1-1,5 м) и подключаются к шине РЕ в ГРЩ. Система заземления TN-C.
Инспектор Ростехнадзора считает, что нарушены п.1.7.4 ???, 1.7.5, 1.7.100(ПУЭ). Его мнение, что нейтраль трансформатора должна присоединяться к заземляющему устройству непосредственно в трансформаторной ячейке, т.е сразу у трансформатора. Именно так он трактует термин "непосредственно" в п.1.7.5 ПУЭ "Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству."

Не трогает его и то, что согласно п.1.7.37 ПУЭ "Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ" .
Упор делается на то, что ТП питает склад хлора - объект с опасным производственным циклом. НЕ пожаро, НЕ взрыво НЕ ОПАСЕН.
Какие будут мнения, коллеги?
Спасибо.
P.S. Все выполнено по проекту. Проект прошел экспертизу промбезопасности. Объект допущен в эксплуатацию Ростехнадзором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 1.10.2009, 18:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вы доказываете друг другу одно и тоже что вам стоит взять нейтраль тм и отдельной шиной с вывода нейтрали присобачить к рельсе на которой стоит тм все тема закрыта. Касаемо шин -потому чо отгорит ноль(от перегруза) между PE и N (двумя проводниками от нейтрали нуно)Шестое ПУЭ яв-ся дополнением 7го.

Сообщение отредактировал ez81 - 1.10.2009, 18:22


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Погранец
сообщение 1.10.2009, 20:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



Цитата(ez81 @ 1.10.2009, 18:19) *
что вам стоит взять нейтраль тм и отдельной шиной с вывода нейтрали присобачить к рельсе на которой стоит тм все тема закрыта.

Мы готовы устранять замечания, которые реально проотиворечат правилам, а не являются "хотелками" или "взглядом на жизнь" каждого отдельного инспектора. Тем более если это проектное решение экспертизу прошло и тем же Ростехнадзором принято и т.д.
Цитата(ez81 @ 1.10.2009, 18:19) *
Шестое ПУЭ яв-ся дополнением 7го.

Извините, но глава 1.7 шестого издания ЗАМЕНЕНА главой 1.7 седьмого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 1.10.2009, 21:46
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Уважаемый Погранец, ну ни как не могу взять в толк, что же здесь непонятного. Как еще написать в Правилах, что бы Вам стало понятно.
Попробую, используя опять же определения правил (ПУЭ изд.7):
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю ПРИ ПОМОЩИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДНИКА …..
п.1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ.
1.7.19. Заземляющее устройство - СОВОКУПНОСТЬ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ.
1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей НЕПОСРЕДСТВЕННО или через промежуточную проводящую среду.
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная НЕПОСРЕДСТВЕННО к заземляющему устройству.
1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников И СОЕДИНЕННЫЙ С глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора.
Даже если необходимо в РЕN проводнике установить ТТ и то следует его расположить как можно ближе, а заземляющий проводник сразу после ТТ. Вам Правила «кричат», что нужно заземлять нейтраль трансформатора напрямую «без посредников».
Вы спрашиваете, что означает слово «Непосредственно». По Далю конечно не скажу но по моему «непосредственно»: прямо, из первых рук, без посредства чего или кого либо и т.п.
Итак, от нейтрали трансформатора до РЕN шины или до ГЗШ прокладывается РЕN проводник. А от заземлителя до нейтрали трансформатора проложен заземляющий проводник. Таким образом в выводу нейтрали трансформатора идут два проводника (один к выводу, другой - от вывода). Да, я почему то думаю, что вы весь этот разговор затеяли, лишь из за того, что Вам при монтаже в стесненных условиях КТП очень трудно выполнить надежный контакт и прокладку этого «лишнего» заземляющего проводника. Увидели определение «главная заземляющая шина» и что она является частью заземляющего устройства и «раскрутили» для себя новые требования. И в ПУЭ (6 изд.) были требования (вы об этом уже упоминали) говорили, что N нельзя использовать в качестве заземляющего проводника. ПУЭ-7 говорит про то же самое, только уже не N, а РЕN проводник.
Я попробовал сделать все что мог. Дальнейшую дискуссию считаю бесполезной.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Погранец   Заземление нейтрали трансформатора   22.9.2009, 22:32
- - Гость_Максим_*   Немного не понятно как все таки подключена нейтрал...   23.9.2009, 7:21
- - Погранец   Здание ТП. Вокруг него свой контур заземления. ТП ...   23.9.2009, 13:37
- - gomed12   Т.к. требования по сечению и к материалу PEN-шины ...   23.9.2009, 15:40
- - Гость_Погранец_*   gomed12 Правильно ли я понимаю, что Вы не находит...   23.9.2009, 16:50
- - Евгений   Цитата(Погранец @ 22.9.2009, 22:32) Его м...   23.9.2009, 17:13
- - ez81   Правильно трактует уважаемый gomed12 непосредствен...   23.9.2009, 18:27
|- - Погранец   Цитата(ez81 @ 23.9.2009, 18:27) Правильно...   23.9.2009, 21:54
|- - Гость_led_*   Погранец, Инспектор в данном случае ПРАВ. Есть ещ...   1.10.2009, 14:06
- - Алексей ЭМП   ИМХО При пробое тр-ра возможен занос ВН до РУНН.   23.9.2009, 21:46
|- - ez81   Цитата(Алексей ЭМП @ 23.9.2009, 22:46) ИМ...   24.9.2009, 0:43
- - Botanik   Поскольку здание ТП должно иметь свой контур с дву...   28.9.2009, 7:14
- - ez81   1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной не...   1.10.2009, 0:02
- - Гость_Погранец_*   Уважаемый _led! 1. Ранее в п.1.7.60 ПУЭ изд.6 ...   1.10.2009, 17:42
- - Гость_Погранец_*   led Вам также втречный вопрос: Как заземляется ней...   1.10.2009, 17:52
- - ez81   Вы доказываете друг другу одно и тоже что вам сто...   1.10.2009, 18:19
|- - Погранец   Цитата(ez81 @ 1.10.2009, 18:19) что вам с...   1.10.2009, 20:37
|- - Zzazemleno   Уважаемый Погранец, ну ни как не могу взять в толк...   1.10.2009, 21:46
- - gomed12   Zzazemleno, следуя букве п.1.7.5. нейтраль необход...   1.10.2009, 23:01
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:01) По-мое...   1.10.2009, 23:18
|- - gomed12   Цитата(Zzazemleno @ 1.10.2009, 23:18) ......   1.10.2009, 23:36
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:36) Но это...   1.10.2009, 23:48
- - KIVOK   ЦитатаОтдельно стоящее здание двухтрансформаторной...   1.10.2009, 23:28
- - gomed12   Цитата...но не обязательным. Значит имеется и друг...   2.10.2009, 0:21
- - ez81   Исходя из вопроса действуйте как вам велит сове...   2.10.2009, 6:50
- - Гость_Погранец_*   Уважаемые коллеги. Всем огромное спасибо за время ...   2.10.2009, 9:58
- - Dmitry_G   УФФ.. И когда начнут писать нормальные РД , ТИ и п...   2.10.2009, 17:32
|- - uten   Цитата(Dmitry_G @ 2.10.2009, 18:32) УФФ.....   3.10.2009, 20:19
|- - Dmitry_G   Цитата(uten @ 3.10.2009, 21:19) Согласова...   3.10.2009, 20:24
||- - uten   Цитата(Dmitry_G @ 3.10.2009, 21:24) В смы...   3.10.2009, 20:43
|- - Погранец   Цитата(uten @ 3.10.2009, 20:19) Являюсь и...   4.10.2009, 20:08
- - gomed12   Цитата1) Почему Вам не нравится такой контакт, ког...   3.10.2009, 23:14
|- - uten   Цитата(gomed12 @ 3.10.2009, 23:14) Все же...   4.10.2009, 12:41
- - gomed12   Цитата5) От чего (с какого места) заземлен корпус ...   4.10.2009, 15:52
|- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 16:52) uten, ...   4.10.2009, 16:33
||- - gomed12   Цитата(uten @ 4.10.2009, 16:33) А в ПУЭ-6...   4.10.2009, 19:03
||- - Zzazemleno   косвенное не допускается. [/quote] Интересно, как...   4.10.2009, 19:28
|||- - gomed12   Цитата(Zzazemleno @ 4.10.2009, 19:28) Инт...   4.10.2009, 19:43
|||- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:43) Косвен...   4.10.2009, 20:00
||- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:03) Инспек...   4.10.2009, 19:46
||- - gomed12   Цитата(uten @ 4.10.2009, 19:46) Про конта...   4.10.2009, 20:10
||- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 21:10) 1. Ток...   4.10.2009, 20:44
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 15:52) uten, ...   4.10.2009, 17:59
- - Гость_SV   Погранец, у вас нарушен пункт 1.7.100 ПУЭ. Шина не...   4.10.2009, 21:57
|- - Погранец   Цитата(Гость_SV @ 4.10.2009, 21:57) Погра...   4.10.2009, 22:23
|- - Zzazemleno   Цитата(Погранец @ 4.10.2009, 22:23) Хорош...   4.10.2009, 22:47
- - gomed12   Цитата5. Бак трансформатора присоединен в трансфор...   4.10.2009, 22:41
|- - Гость_Led_*   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 22:41) По ПУЭ...   5.10.2009, 9:30
|- - Погранец   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 23:41) 1.7.76...   5.10.2009, 9:46
|- - Гость_интересующийся_*   Цитата(Погранец @ 5.10.2009, 9:46) В пун...   5.10.2009, 13:11
- - gomed12   Цитата...все корпуса оборудования, которое запитан...   5.10.2009, 16:10
|- - Гость_интересующийся_*   Цитата(gomed12 @ 5.10.2009, 16:10) 5) От ...   5.10.2009, 16:43
|- - gomed12   Цитата(Гость_интересующийся_* @ 5.10.2009, 17...   5.10.2009, 20:48
|- - Zzazemleno   Коллеги, для себя в этой теме мне хочется поставит...   5.10.2009, 22:54
- - 1   Всем здравствовать! У меня вопрос вроде не по ...   6.10.2009, 11:13
|- - 2   Цитата(1 @ 6.10.2009, 11:13) Всем здравст...   6.10.2009, 16:16
- - Погранец   Получен официальный ответ из 9 управления Ростехна...   10.1.2010, 19:51
- - Petruha   всем привет! на некоторых подстанциях 110/10 з...   19.1.2010, 16:46
- - _Alex_   Цитата(Petruha @ 19.1.2010, 16:46) всем п...   19.1.2010, 18:46