![]() Заземление нейтрали трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление нейтрали трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 ![]() |
Отдельно стоящее здание двухтрансформаторной ТП, с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. В соответствии с проектом в соседнем с трансформатором помещении (через стенку) выполнено РУ-0,4кВ с главным распределительным щитом (ГРЩ). ГРЩ выполнен с ГЗШ (разъдельные шины РЕ и N, соединенные между собой перемычками, имеющими сечение, равное сечению шины РЕ). Заземление ГРЩ выполнено в соответствии с типовым проектом "Защитное заземление и зануление 5.407-11". Выводы нейтралей трансформаторов проходят через стенку трансформаторной камеры (длины шин 1-1,5 м) и подключаются к шине РЕ в ГРЩ. Система заземления TN-C.
Инспектор Ростехнадзора считает, что нарушены п.1.7.4 ???, 1.7.5, 1.7.100(ПУЭ). Его мнение, что нейтраль трансформатора должна присоединяться к заземляющему устройству непосредственно в трансформаторной ячейке, т.е сразу у трансформатора. Именно так он трактует термин "непосредственно" в п.1.7.5 ПУЭ "Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству." Не трогает его и то, что согласно п.1.7.37 ПУЭ "Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ" . Упор делается на то, что ТП питает склад хлора - объект с опасным производственным циклом. НЕ пожаро, НЕ взрыво НЕ ОПАСЕН. Какие будут мнения, коллеги? Спасибо. P.S. Все выполнено по проекту. Проект прошел экспертизу промбезопасности. Объект допущен в эксплуатацию Ростехнадзором. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вы доказываете друг другу одно и тоже что вам стоит взять нейтраль тм и отдельной шиной с вывода нейтрали присобачить к рельсе на которой стоит тм все тема закрыта. Касаемо шин -потому чо отгорит ноль(от перегруза) между PE и N (двумя проводниками от нейтрали нуно)Шестое ПУЭ яв-ся дополнением 7го.
Сообщение отредактировал ez81 - 1.10.2009, 18:22 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 ![]() |
что вам стоит взять нейтраль тм и отдельной шиной с вывода нейтрали присобачить к рельсе на которой стоит тм все тема закрыта. Мы готовы устранять замечания, которые реально проотиворечат правилам, а не являются "хотелками" или "взглядом на жизнь" каждого отдельного инспектора. Тем более если это проектное решение экспертизу прошло и тем же Ростехнадзором принято и т.д. Шестое ПУЭ яв-ся дополнением 7го. Извините, но глава 1.7 шестого издания ЗАМЕНЕНА главой 1.7 седьмого. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15709 ![]() |
Уважаемый Погранец, ну ни как не могу взять в толк, что же здесь непонятного. Как еще написать в Правилах, что бы Вам стало понятно.
Попробую, используя опять же определения правил (ПУЭ изд.7): 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю ПРИ ПОМОЩИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДНИКА ….. п.1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ. 1.7.19. Заземляющее устройство - СОВОКУПНОСТЬ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ. 1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей НЕПОСРЕДСТВЕННО или через промежуточную проводящую среду. 1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. 1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. 1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная НЕПОСРЕДСТВЕННО к заземляющему устройству. 1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников И СОЕДИНЕННЫЙ С глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора. Даже если необходимо в РЕN проводнике установить ТТ и то следует его расположить как можно ближе, а заземляющий проводник сразу после ТТ. Вам Правила «кричат», что нужно заземлять нейтраль трансформатора напрямую «без посредников». Вы спрашиваете, что означает слово «Непосредственно». По Далю конечно не скажу но по моему «непосредственно»: прямо, из первых рук, без посредства чего или кого либо и т.п. Итак, от нейтрали трансформатора до РЕN шины или до ГЗШ прокладывается РЕN проводник. А от заземлителя до нейтрали трансформатора проложен заземляющий проводник. Таким образом в выводу нейтрали трансформатора идут два проводника (один к выводу, другой - от вывода). Да, я почему то думаю, что вы весь этот разговор затеяли, лишь из за того, что Вам при монтаже в стесненных условиях КТП очень трудно выполнить надежный контакт и прокладку этого «лишнего» заземляющего проводника. Увидели определение «главная заземляющая шина» и что она является частью заземляющего устройства и «раскрутили» для себя новые требования. И в ПУЭ (6 изд.) были требования (вы об этом уже упоминали) говорили, что N нельзя использовать в качестве заземляющего проводника. ПУЭ-7 говорит про то же самое, только уже не N, а РЕN проводник. Я попробовал сделать все что мог. Дальнейшую дискуссию считаю бесполезной. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 8:56 |
|
![]() |