![]() Сделали проводку. Фото. , специалисты! нужен ваш совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сделали проводку. Фото. , специалисты! нужен ваш совет |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2009 Пользователь №: 15817 ![]() |
В нашем доме сделали замену проводки. После многомесячных споров с энергетиком ЖЭКа кое-что исправили (например, убрали электропроводку от газовой трубы), но далеко не все по моему мнению. Это мнение не совпадает с мнением гл.энергетика. Рассудите нас. Жду ваших комментов.
1. ![]() 2. ![]() ![]() поясню: проводка старая алюминиевая (ввод в квартиру) была перебита при монтаже светильника и восстановлена медными проводками. 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() ![]() Очень жду ваших комментариев |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Очень жду ваших комментариев Типичная ошибка для большинства электриков" Раздел ПУЭ " Использование нулевого провода в качестве заземляющего - ЗАПРЕЩЕНО".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2009 Пользователь №: 15817 ![]() |
Типичная ошибка для большинства электриков" Раздел ПУЭ " Использование нулевого провода в качестве заземляющего - ЗАПРЕЩЕНО". и это, как и многое другое, не могу доказать, к сожалению. Ответ электрика один - так по проекту. Проекта добиться не могу уже больше 2 месяцев. Мне кажется его просто нет. Начали одолевать сомнения - может я чего не понимаю..... |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |