Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

помогите Выбрать автомат

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 14.10.2009, 9:22
Сообщение #1





Гости






Добрый день.
У меня такой вопрос в в распределительном старом щите для питания ЩО и ЩС двух этажей устанвлены плавкие вставки от 160 ампер до 250 ампер.
Вопрос: если к примеру плавкая вставка 160 ампер то какой автомат лучше поставить и на какой номинальный ток.
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey59
сообщение 14.10.2009, 20:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Кабель там уже стоит. Но нагрузку перепроверить желательно (правда нагрузку расетную). Затем выбранный автомат проверить по отключению тока кз на самом удаленном участке. Потом проверить коммутационную стойкость к кз (у предохранителей она намного выше). Затем глянуть селективность с выше и ниже стоящими аппаратами защиты.
Мог бы конечно и утром ответить, но смущает что вопрос задан в этом разделе.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.