помогите Выбрать автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
помогите Выбрать автомат |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
14.10.2009, 9:22
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день.
У меня такой вопрос в в распределительном старом щите для питания ЩО и ЩС двух этажей устанвлены плавкие вставки от 160 ампер до 250 ампер. Вопрос: если к примеру плавкая вставка 160 ампер то какой автомат лучше поставить и на какой номинальный ток. Заранее спасибо |
|
|
14.10.2009, 20:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Кабель там уже стоит. Но нагрузку перепроверить желательно (правда нагрузку расетную). Затем выбранный автомат проверить по отключению тока кз на самом удаленном участке. Потом проверить коммутационную стойкость к кз (у предохранителей она намного выше). Затем глянуть селективность с выше и ниже стоящими аппаратами защиты.
Мог бы конечно и утром ответить, но смущает что вопрос задан в этом разделе. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 1:26 |
|