Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Диф. автоматы и УЗО

Юлия Александров...
сообщение 15.10.2009, 12:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 19.3.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 13851



Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ дифавтоматом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 16.10.2009, 8:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7387
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В диф.автомате контроль утечки осуществляется встроенным электронным УЗО, которое не реагирует на обрыв раб. нуля до него.
"При отсутствии напряжения на входных зажимах такого УЗО (например, при обрыве нулевого проводника до УЗО по направлению к источнику питания), во-первых, из-за отсутствия питания не функционирует электронный усилитель, во-вторых, отсутствует энергия, необходимая для срабатывания автоматического выключателя. Таким образом, в случае обрыва нулевого проводника в питающей сети УЗО неработоспособно и не защищает контролируемую цепь. При этом в данном аварийном режиме (при обрыве нулевого проводника) опасность поражения человека электрическим током усугубляется, так как по фазному проводнику через неразомкнутые контакты автоматического выключателя в электроустановку выносится потенциал. Пользователь, полагая, что в сети напряжения нет, теряет обычную бдительность по отношению к электрическому напряжению и часто предпринимает попытки устранить неисправность и восстановить электропитание - открывает электрический щит, проверяет контакты, подвергая тем самым свою жизнь смертельной опасности"
Для ветхих сетей лучше устанавливать эл. механическое узо, которое реагирует на обрыв нуля, в связке с АВ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.10.2009, 10:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17762
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 16.10.2009, 8:20) *
В диф.автомате контроль утечки осуществляется встроенным электронным УЗО


За другие конторы не скажу, а от АВВ имею письмо об электромеханичности всех производимых диф.автоматов (серии DS9xx, DS200).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.10.2009, 18:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17762
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 16.10.2009, 11:14) *
.. а от АВВ имею письмо об электромеханичности..

Раскопал, может кому интересно, в каталогах упоминания нет.
Прикрепленное изображение


Цитата(Юлия Александровна @ 15.10.2009, 13:34) *
Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ дифавтоматом?

Если, к примеру, стоит Узо F202 и АВ S201 (в сумме 3 модуля) и места больше ни грамма, то DS202 (4модуля) просто не влезет. (а с DS941 еще и останется).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юлия Александровна   Диф. автоматы и УЗО   15.10.2009, 12:34
- - Олега   видимо тогда, когда есть необходимость понять , чт...   15.10.2009, 14:04
- - Михайло   Только рекомендуется заменять на дифавтомат   16.10.2009, 4:56
- - gomed12   В диф.автомате контроль утечки осуществляется встр...   16.10.2009, 8:20
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 16.10.2009, 8:20) В диф....   16.10.2009, 10:14
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 16.10.2009, 11:14) За друг...   16.10.2009, 10:16
|- - Олега   Цитата(Олега @ 16.10.2009, 11:14) .. а о...   16.10.2009, 18:19
|- - Сергей ДД   Цитата(Олега @ 16.10.2009, 18:19) Раскопа...   18.11.2009, 15:35
- - ВВ   А не даст ли кто либо ссылку на каталог АВВ, на ру...   7.11.2009, 3:43
- - Олега   www.abb.ru -каталог продукции - низковольтное обор...   7.11.2009, 15:47
- - ВВ   Спасибо.   8.11.2009, 3:04
- - Гость_Андрей_*   Добрый вечер! Купил диф.автомат вот такой. На...   19.1.2010, 19:09
- - savelij   Верхние вход, нижние выход, если букавка "N...   19.1.2010, 20:30
- - Гость_Андрей_*   Спасибо за совет! я валенок, поэтому спрошу б...   19.1.2010, 20:50
- - savelij   Именно так, а конкретнее некуда... если только рас...   19.1.2010, 21:10


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 14:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены