![]() Диф. автоматы и УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Диф. автоматы и УЗО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 ![]() |
Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ дифавтоматом?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В диф.автомате контроль утечки осуществляется встроенным электронным УЗО, которое не реагирует на обрыв раб. нуля до него.
"При отсутствии напряжения на входных зажимах такого УЗО (например, при обрыве нулевого проводника до УЗО по направлению к источнику питания), во-первых, из-за отсутствия питания не функционирует электронный усилитель, во-вторых, отсутствует энергия, необходимая для срабатывания автоматического выключателя. Таким образом, в случае обрыва нулевого проводника в питающей сети УЗО неработоспособно и не защищает контролируемую цепь. При этом в данном аварийном режиме (при обрыве нулевого проводника) опасность поражения человека электрическим током усугубляется, так как по фазному проводнику через неразомкнутые контакты автоматического выключателя в электроустановку выносится потенциал. Пользователь, полагая, что в сети напряжения нет, теряет обычную бдительность по отношению к электрическому напряжению и часто предпринимает попытки устранить неисправность и восстановить электропитание - открывает электрический щит, проверяет контакты, подвергая тем самым свою жизнь смертельной опасности" Для ветхих сетей лучше устанавливать эл. механическое узо, которое реагирует на обрыв нуля, в связке с АВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17762 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17762 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. а от АВВ имею письмо об электромеханичности.. Раскопал, может кому интересно, в каталогах упоминания нет. Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ дифавтоматом? Если, к примеру, стоит Узо F202 и АВ S201 (в сумме 3 модуля) и места больше ни грамма, то DS202 (4модуля) просто не влезет. (а с DS941 еще и останется). |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |