Молниезащита , Вопрос

YoungProfi
сообщение 14.8.2008, 2:38
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Народ, подскажите пожалуйста.

Есть маленькое здание (11 метров высота, площадь~50м), оно по РД 34.21.122-87 попадает под категорию - "70% здания не относится ни I ни к II ни к III категории молниезащиты. В этом РД написанно что "должна быть предусмотрена только защита от заноса высоких потенциалов по коммуникациям, вводимым в помещения, подлежащие молниезащите"

Вопрос такой, могу ли я использовать в качестве этой защиты уже существующую систему уравнивания потенциалов ?.
В РД 34.21.122-87 и в СО 153-34.21.122-2003 я найти однозначного ответа не смог.

Заранее спасибо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 17.10.2009, 21:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Лучше бы эти спецы из РЭМ подсказали как быть:
Вначале. когда я узнал, что кровля 3-х этажного домика и стропила под ней - стальные, только порадовался. Приварил токоотводы и нет проблемм.
Потом узнал, что чердак будет обитаемым (свет, розетки) и задумался об ДСУП. Что-то не вяжется в голове подключение кровли к ОПЧ. Представляется нелогичным держаться за громоотвод (пардон, за одну из ветвей к ГЗШ) во время грозы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.10.2009, 22:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7377
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 17.10.2009, 21:00) *
кровля 3-х этажного домика и стропила под ней - стальные, только порадовался. Приварил токоотводы и нет проблемм.
Потом узнал, что чердак будет обитаемым (свет, розетки) и задумался об ДСУП. Что-то не вяжется в голове подключение кровли к ОПЧ.
Представляется нелогичным держаться за громоотвод (пардон, за одну из ветвей к ГЗШ) во время грозы.

В принципе трудности в прокладке токоотвода от кровли до ЗУ в недоступности и изолированно от ПЧ, ну и в ТУ для обитателей о покрытии потолков соответствеущими материалами, удовлетворяющими пожарников.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- YoungProfi   Молниезащита   14.8.2008, 2:38
- - gomed12   Цитатамогу ли я использовать в качестве этой защит...   17.8.2008, 12:16
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 17.8.2008, 12:16) А чем ...   3.11.2008, 9:49
- - YoungProfi   Цитата(gomed12 @ 17.8.2008, 19:16) Можно ...   27.8.2008, 9:01
- - Олега   У меня аналогичный вопрос. Только здание - поликли...   3.10.2008, 15:11
- - gomed12   ЦитатаА действительно, чем? Установил МП на стойку...   3.11.2008, 21:34
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 3.11.2008, 21:34) Устано...   4.11.2008, 11:29
- - gomed12   ЦитатаМежду МП и стойкой антены изолятор или конта...   4.11.2008, 11:53
- - Олега   1. Какой изолятор для МП применить? (какой спасет ...   4.11.2008, 18:24
- - gomed12   РД все же видно заменен СО, поэтому ориентируемся ...   4.11.2008, 19:50
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 4.11.2008, 19:50) РД все...   5.11.2008, 9:52
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 5.11.2008, 9:52) Хотелось ...   5.11.2008, 12:11
- - Олега   Так для пробоя долей секунд и хватит. У ГЗШ понятн...   5.11.2008, 13:26
- - gomed12   ЦитатаА на уровне мокрой кровли щелкнет мама не го...   5.11.2008, 14:20
- - Олега   Импульс не прямоугольный, форма волны. Думаю, хара...   5.11.2008, 16:33
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 5.11.2008, 16:33) Импульс ...   7.11.2008, 12:40
- - Олега   Что копится в облаках - плюсики или минусики и кто...   7.11.2008, 13:46
- - gomed12   ЦитатаИмпульс тока есть переменный ток. Величина и...   9.11.2008, 14:57
- - Олега   "Переменный ток – это такой ток, направление ...   9.11.2008, 22:37
- - gomed12   Цитатавоспринимать лябду как первый полупериод син...   9.11.2008, 23:06
- - Олега   Форма импульса тока все ж напоминает лямбду. Фронт...   10.11.2008, 14:14
- - gomed12   ЦитатаФорма импульса тока все ж напоминает лямбду....   10.11.2008, 15:11
- - Олега   Импульс тока молнии похож на такой рисунок. Только...   10.11.2008, 15:53
- - gomed12   ЦитатаИмпульс тока молнии похож на такой рисунок. ...   11.11.2008, 20:09
- - Олега   В моем понимании канал молнии развивается и фронт ...   12.11.2008, 11:18
- - gomed12   Кое-что про защиту антенн http://rf.atnn.ru/s5/an_...   14.11.2008, 21:36
|- - Zzazemleno   Вышли новые технические циркуляры Росэлектромонтаж...   16.10.2009, 21:11
|- - OBON   Цитата(Zzazemleno @ 17.10.2009, 0:11) Выш...   17.10.2009, 7:20
|- - Zzazemleno   Цитата(OBON @ 17.10.2009, 7:20) Не получи...   17.10.2009, 20:27
- - Олега   Лучше бы эти спецы из РЭМ подсказали как быть: Вна...   17.10.2009, 21:00
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 17.10.2009, 21:00) кровля ...   17.10.2009, 22:30
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 17.10.2009, 23:30) В при...   18.10.2009, 22:31
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 18.10.2009, 22:31) Только ...   19.10.2009, 0:20
- - Олега   Плохо понял, как профиль вместе с профнастилом мож...   19.10.2009, 11:07
|- - Олега   Цитата(Олега @ 19.10.2009, 12:07) ...вытя...   19.10.2009, 21:18
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 19.10.2009, 12:07) ...как ...   20.10.2009, 17:09
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.10.2009, 18:09) Имело...   20.10.2009, 18:23
- - gomed12   Дедушка Карякин говорит: 10.18.6. Если строительны...   20.10.2009, 21:30
- - Олега   Где-то склонен к тому же. По пунктикам не подкопат...   21.10.2009, 9:34