Народ, подскажите пожалуйста.
Есть маленькое здание (11 метров высота, площадь~50м), оно по РД 34.21.122-87 попадает под категорию - "70% здания не относится ни I ни к II ни к III категории молниезащиты. В этом РД написанно что "должна быть предусмотрена только защита от заноса высоких потенциалов по коммуникациям, вводимым в помещения, подлежащие молниезащите" Вопрос такой, могу ли я использовать в качестве этой защиты уже существующую систему уравнивания потенциалов ?. В РД 34.21.122-87 и в СО 153-34.21.122-2003 я найти однозначного ответа не смог. Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Плохо понял, как профиль вместе с профнастилом можно изолировать от него же. В здании с металлоконструктивом изолировать все ПЧ нет никакой возможности. Получается нужно создать некую кастрюлю над объектом с изолирующим слоем. Или отдельностоящий.
В некоторых зонах чердака кровля опускается до 0.600 от пола, доступность полная. Если под инж.коммуникацией понимать молниеприемник в виде кровли, так это предписано делать. На большинстве чердаков кровля является и потолком одновременно. Где-то мы это уже пытались обсудить. Коммуникации в виде экранов антенн, возможно труб отопления, вытяжки от фанин имеют связь с кровлей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7377 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
...как профиль вместе с профнастилом можно изолировать от него же. В здании с металлоконструктивом изолировать все ПЧ нет никакой возможности. В некоторых зонах чердака кровля опускается до 0.600 от пола, доступность полная. Имелось в виду профиль с настилом от несущих м/к, понятно, с 60 см не проходит, возможно было их окраску эл. изоляционными красками. Как же зимой под одним настилом? Может предусмотрят утепление с последующим потолком из изоляционного материала? Цитата Получается нужно создать некую кастрюлю над объектом с изолирующим слоем. Или отдельностоящий. Вариантов немного, установить поверх изолированную от кровли сетку, стержневые, отдельностоящий или же попасть под защиту ближайших высотников. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»