Электроустановки медицинских помещений , "Встревалово". |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроустановки медицинских помещений , "Встревалово". |
24.3.2008, 15:36
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Слово "встревалово" - используется для обозначения нехороших ситуаций в которые может попасть "встреваемый" в результате резкоменяющихся обстоятельств (34.45/182 словарь Даля М.Ю.). Так выразился наш работник.
Если по существу, то мы встряли на медицинском объекте с требованиями предъявляемыми согласно ГОСТ, который только что введен (дата введения 01.01.2008). ГОСТ Р 50571.28-2006 (Электроустановки зданий Часть 7-710 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ) Электроустановки медицинских помещений. Хочу обратить внимание всех лиц занятых в области проектирования, монтажа, испытаний электрооборудования медицинских учреждений на требования этого ГОСТа. А требования там очень ужесточают ПУЭ и известные ГОСТы. Введены ряд требований к размещению и подключению оборудования, существуют требования по организации сетей, по проведению испытаний и т.д. Короче читать всем срочно. |
|
|
20.10.2009, 22:55
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Иное медучреждение так напичкано мощными установками, что от помех больше никак не избавиться. Соединяйте ЗУ для технологического заземления и ЗУ для электробезопасности в земле перемычкой (изолированным кабелем). Влияние помех в таком случае минимальное, а потенциалы выравнены. |
|
|
21.10.2009, 13:05
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17643 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Соединяйте ЗУ для технологического заземления и ЗУ для электробезопасности в земле перемычкой (изолированным кабелем). Влияние помех в таком случае минимальное, а потенциалы выравнены. Только скажите мне, какое основание в ПЗ привести. Слава сказал на форуме ? Технологическое ЗУ выполняется на основании тех. задания технолога, который ориентируется на требования производителя. Нормативы описывают варианты исполнения, но выбор на усмотрение производителя аппаратуры. Вы-то каким прибором пользовались, какие показания получили, почему считаете помехи минимальными и дозволительными, с допустимыми в паспортах сравнивали ? Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 13:21 |
|
|