Всем привет.
Если в помещении бетонные перекрытия (как и стены) + подвесной потолок типа Армстронг, то если верить техническому циркуляру О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках. http://gostrf.com/Basesdoc/48/48529/index.htm вот выдержка: "...за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)..." Армстронг - Г1 следовательно можно прокладывать ВВГнг-LS без гофры? и такая же ситация с гипсокартонными перегородками - берем нг-LS и без гофр. трубы прокладываем? ПС подвесной потолок монтируется на высоте более 2, 5 метров Сообщение отредактировал ilyasov1 - 21.10.2009, 23:04 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата А вот и нет, в гофре или ПВХ трубах, читаем ПУЭ 7.1.38 Если Вас "достают" пожарники, то уложите сразу в металлорукаве. Только к прокладке таким способом пожарники не имеют претензий и Ваши доводы что ПУЭ разрешает прокладку другим способом, для них не аргумент. Они имеют право ужесточить любые требования ПУЭ, касательно пожарной безопасности
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 13:26 |
|
![]() |