Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Вопрос по силе тока.

andrey81
сообщение 23.10.2009, 10:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15944



Добрый день!Подскажите,на предприятие ограничили подачу питания до мощности в 50кВА(40кВт-я прав?).вопрос-сколько в Амперах можно допустить нагрузку(по фазам или общую)?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey81
сообщение 23.10.2009, 14:00
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15944



о.к.сейчас попробую.
это будет допустимый ток на каждую фазу или сумма?

50кВА=1.73*220*I*0.85(соs Ф брать такой?)
получилось I=154A-на каждую из фаз?
я правильно взял-50кВА не 40кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andrey81   Вопрос по силе тока.   23.10.2009, 10:33
- - andrey81   ограничили как?-со слов энергетика(в чьем ведении ...   23.10.2009, 11:55
- - Мастер Джу   Похоже по низкой стороне.0.4КВ?Так? Сеть трехфазна...   23.10.2009, 12:03
- - andrey81   Мастер Джу Вы меня сыпете))))). Про 50кВА тоже так...   23.10.2009, 12:34
- - Сергей ДД   Нагрузка по фазам должна быть симметрична, вопрос ...   23.10.2009, 12:40
- - andrey81   Иду в щитовую,токовыми клещами на вводном автомате...   23.10.2009, 12:58
- - andrey81   о.к.сейчас попробую. это будет допустимый ток на к...   23.10.2009, 14:00
|- - DoctorGauss   Цитата(andrey81 @ 23.10.2009, 18:00) о.к....   23.10.2009, 16:19
- - andrey81   Большое спасибо.все понял.   23.10.2009, 15:01
- - andrey81   : : я не правильно высчитал?   23.10.2009, 17:01
- - andrey81   а почему Uл=0.4кВ?   23.10.2009, 17:40
- - andrey81   т.е.380 вольт это 0,4 киловатт(или киловольт?)?   23.10.2009, 18:01
|- - mic61   Цитата(andrey81 @ 23.10.2009, 18:01) т.е....   23.10.2009, 19:30
- - Гость_haramamburu_*   Основная путаница в том, что выделили кВА(полная м...   23.10.2009, 22:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 19:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены