Вопрос по силе тока. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по силе тока. |
23.10.2009, 10:33
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
Добрый день!Подскажите,на предприятие ограничили подачу питания до мощности в 50кВА(40кВт-я прав?).вопрос-сколько в Амперах можно допустить нагрузку(по фазам или общую)?.
|
|
|
23.10.2009, 14:00
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
о.к.сейчас попробую.
это будет допустимый ток на каждую фазу или сумма? 50кВА=1.73*220*I*0.85(соs Ф брать такой?) получилось I=154A-на каждую из фаз? я правильно взял-50кВА не 40кВт? |
|
|
23.10.2009, 16:19
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
о.к.сейчас попробую. это будет допустимый ток на каждую фазу или сумма? 50кВА=1.73*220*I*0.85(соs Ф брать такой?) получилось I=154A-на каждую из фаз? я правильно взял-50кВА не 40кВт? Капец, Вы считаете. S=3*Uф*I=корень3*U*I I=S/(3*Uф)=50/(3*0,22)=75,8 А. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 23.10.2009, 16:21 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|