Добрый день!Подскажите,на предприятие ограничили подачу питания до мощности в 50кВА(40кВт-я прав?).вопрос-сколько в Амперах можно допустить нагрузку(по фазам или общую)?.
|
|
|
23.10.2009, 17:06
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Считаем 50000/220*1.75=130 ампер по одной фазе никак не 75! У кого есть мнение? Как правило, мощность указывается на 3 фазы, а ток на фазу. Если все-таки считать 50 кВА на фазу, то I=S/Uф=50/0,22=227,3 А. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|