Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Сила тока , Показание счетчика

ba1954
сообщение 23.10.2009, 16:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 22.3.2006
Пользователь №: 5132



Сеть 3-х фазная, нагрузка активная и реактивная, распределение по фазам будем считать равномерное. Имею показание 3-х фазного счетчика 9кВт за 1 час. Как расчитать силу тока по каждой фазе.
Заранее благодарен за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 23.10.2009, 19:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(ba1954 @ 23.10.2009, 15:57) *
Сеть 3-х фазная, нагрузка активная и реактивная, распределение по фазам будем считать равномерное. Имею показание 3-х фазного счетчика 9кВт за 1 час...

Кроме того, предположим, что нагрузка за этот час не изменялась (оставалась неизменной.)
I = 9 / (1.73 * 0.38) = 13.7 А (по каждой фазе.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.