Всем привет.
Если в помещении бетонные перекрытия (как и стены) + подвесной потолок типа Армстронг, то если верить техническому циркуляру О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках. http://gostrf.com/Basesdoc/48/48529/index.htm вот выдержка: "...за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)..." Армстронг - Г1 следовательно можно прокладывать ВВГнг-LS без гофры? и такая же ситация с гипсокартонными перегородками - берем нг-LS и без гофр. трубы прокладываем? ПС подвесной потолок монтируется на высоте более 2, 5 метров Сообщение отредактировал ilyasov1 - 21.10.2009, 23:04 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Не помню, где то видел,был вопрос по подвесным потолкам Армстронг и ответ- такие потолки непроходные; у нас проектируют в гофре- иначе ростехнадзор не пропустит,т.е.проводка должна быть сменяемой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не помню, где то видел,был вопрос по подвесным потолкам Армстронг и ответ- такие потолки непроходные; у нас проектируют в гофре- иначе ростехнадзор не пропустит,т.е.проводка должна быть сменяемой. "Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
"Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете. Согласится ли с Вами инспектор?... Со мной не согласился. ![]() Фразу Цитата ...в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS... он интерпретировал как "...в том числе кабелями..."Богат и могуч русский язык.... Цитата Армстронг весьма проходной, осматриваемый.... Вот на это, тоже есть документ? Не шутки ради спрашиваю, а что бы в подобной ситуации иметь весомый аргумент.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот на это, тоже есть документ? Не шутки ради спрашиваю, а что бы в подобной ситуации иметь весомый аргумент. Похоже, что ничего весомого нет и даже наоборот ![]() "Где-то видел" не основание. Нужен документ, а не "вопрос-ответ" в нете. Вот тебе и документ ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вот тебе и документ С потолком определились... Осталось одинаково "правильно" читать текст с запятыми. ![]() Цитата фраза очевидно состоит из отдельных законченных кусочков, отделенных запятыми: Но ключевое слово в первой части относится к трубам "... в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах" а вот вторая часть предложения уже о кабелях... А не спросить ли нам нашего инспектора? Каково его видение этого вопроса? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. С потолком определились... 2. Осталось одинаково "правильно" читать текст с запятыми. ![]() Но ключевое слово в первой части относится к трубам "... в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах" а вот вторая часть предложения уже о кабелях... 3. А не спросить ли нам нашего инспектора? Каково его видение этого вопроса? ![]() 1. Да, ничего больше не обнаружил, никаких определений. Нашел, откуда приводимый мной кусочек - белорусское пособие к СНиП. К делу не подшить. 2. Я читаю его аналогично. Гипрок требует трубы в любом случае. Армстронг только в случае без НГ. С НГ трубы не нужны. Поскольку сменяемость возможна. 3. А надо? Полюбопытничайте.. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |