Почему фаза работает на землю

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.10.2009, 23:49
Сообщение #1





Гости






Вопрос к специалистам от чайника.
Может ли мне кто нибудь грамотно обьяснить.
Почему фаза работает на землю?
Причем чем глубже земля, тем выше напряжение.
Кто то говорит потому что в передающем трансформаторе нейтраль заземлена.
Кто то говорит что в щитах земля по любому соединяется с рабочим нулем.
Но тогда получается, что если бы земля и ноль в щитах не были бы соединены тогда бы и людей не било током.
Спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 24.10.2009, 0:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.10.2009, 23:49) *
Кто то говорит потому что в передающем трансформаторе нейтраль заземлена.
Кто то говорит что в щитах земля по любому соединяется с рабочим нулем.

Все верно ток "возвращаеся" к трансу.

Цитата
Но тогда получается, что если бы земля и ноль в щитах не были бы соединены тогда бы и людей не било током.

И здесь верно, правда в идеале и при определенных условиях.

А соединяют для того, чтобы при прикосновении Фазы на корпус возник ток (кз) который отключит Автомат


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 24.10.2009, 12:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Здесь зависит все от величины напряжения.
На уровне "бытового" напряжения - таки да, если на питающем трансформаторе вторичная обмотка собрана в т.н. "треугольник 220 В", то в розетке будут те же 220 В, как и обычно, а если взяться за любой провод, то "биться" он не будет.
При "обычных" питающих трансформаторах можно установить на вводе в квартиру т.н. разделительный трансформатор 220 на 220, и подключить все розетки-лампочки ко вторичной обмотке этого трансформатора. Эффект будет такой же.
А вот при более высоком напряжении при схеме трансформаторов без заземления обмоток (опять таки "треугольник" но уже 6000 В) хоть видимой связи с землей и нет, но если коснуться провода, то будет очень плохо...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 24.10.2009, 13:02
Сообщение #4





Гости






Цитата(mic61 @ 24.10.2009, 12:08) *
в розетке будут те же 220 В, как и обычно, а если взяться за любой провод, то "биться" он не будет.

А Вы возьметесь? Не гипотетически, а в реале? Я- нет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 24.10.2009, 13:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(? @ 24.10.2009, 13:02) *
А Вы возьметесь? Не гипотетически, а в реале? Я- нет!

А зачем за это браться? Выполнить правильно проводку, поставить УЗО - и все будет нормально.
Ставить разделительный транс - дороже обойдется. Вобщем-то проблем будет вот в чем: найти транс необходимой мощности 220/220, и место для его установки (в квартире - это не так просто.) А учет все равно придется ставить по первичке этого трансформатора. Не, однозначно не выгодно.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 24.10.2009, 14:19
Сообщение #6





Гости






Цитата(mic61 @ 24.10.2009, 13:38) *
А зачем за это браться? Выполнить правильно проводку, поставить УЗО - и все будет нормально..

Дело в том, что топикстартера я не понял. В отношении глубины земли.
Модератор в одном посте говорит "если взяться", а в другом "а зачем браться".
Реально после "питающего" трансформатора с треугольником 220 любой из проводов бьется. А узо не сработает, поскольку ток однофазного замыкания на землю может быть меньше тока срабатывания УЗО, а ударит мама не горюй.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 24.10.2009, 23:37
Сообщение #7





Гости






Цитата(? @ 24.10.2009, 14:19) *
Дело в том, что топикстартера я не понял. В отношении глубины земли.

Ну "чистая" фаза пойдет если земля хорошая то есть у нее будет очень маленькое сопротивление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Почему фаза работает на землю   23.10.2009, 23:49
- - haramamburu   Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.10.2009, 23:49...   24.10.2009, 0:11
|- - mic61   Здесь зависит все от величины напряжения. На уров...   24.10.2009, 12:08
|- - ?   Цитата(mic61 @ 24.10.2009, 12:08) в розет...   24.10.2009, 13:02
|- - mic61   Цитата(? @ 24.10.2009, 13:02) А Вы возьме...   24.10.2009, 13:38
|- - ?   Цитата(mic61 @ 24.10.2009, 13:38) А зачем...   24.10.2009, 14:19
|- - mic61   Цитата(? @ 24.10.2009, 14:19) ... Модерат...   24.10.2009, 14:42
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(? @ 24.10.2009, 14:19) Дело в том,...   24.10.2009, 23:37
- - haramamburu   Цитата(? @ 24.10.2009, 14:19) Дело в том,...   24.10.2009, 14:53
- - ?   Цитата[ Да легко. Наводки + утечки в данном сл-е м...   24.10.2009, 17:53
- - haramamburu   Цитата(? @ 24.10.2009, 17:53) Да? Ждем сп...   24.10.2009, 18:50
|- - ?   Цитата(haramamburu @ 24.10.2009, 18:50) Т...   25.10.2009, 20:19
- - net_man   по поводу бьет и без земли и почему- очень простой...   25.10.2009, 4:15
- - Шаровая молния   изолированая от земли система применяется только п...   25.10.2009, 21:46
|- - ?   Цитата(Шаровая молния @ 25.10.2009, 21:46...   25.10.2009, 23:22
- - Dmitry_G   У нас СН на ПС с изолированной нейтралью для обесп...   25.10.2009, 21:58
- - haramamburu   для гость_?_ Цитата(mic61)При "обычных...   26.10.2009, 18:19
|- - ?   Цитата(haramamburu @ 26.10.2009, 18:19) К...   26.10.2009, 23:31
- - Сергей ДД   У простой одной обмотки два конца. У трехфазной 6 ...   26.10.2009, 23:59
|- - ?   Цитата(Сергей ДД @ 26.10.2009, 23:59) Выв...   27.10.2009, 0:24
|- - Сергей ДД   Цитата(? @ 27.10.2009, 0:24) Вот скажите,...   27.10.2009, 0:39
|- - ?   Цитата(Сергей ДД @ 27.10.2009, 0:39) 10 М...   27.10.2009, 0:44
- - Шаровая молния   Похоже, здесь собрались злостные нарушители техник...   27.10.2009, 11:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 0:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены