Вопрос к специалистам от чайника.
Может ли мне кто нибудь грамотно обьяснить. Почему фаза работает на землю? Причем чем глубже земля, тем выше напряжение. Кто то говорит потому что в передающем трансформаторе нейтраль заземлена. Кто то говорит что в щитах земля по любому соединяется с рабочим нулем. Но тогда получается, что если бы земля и ноль в щитах не были бы соединены тогда бы и людей не било током. Спасибо за ответы |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да? Ждем справки из травмы. Т.е., по Вашему, разделительный трансформатор для ванной - бред сивой кобылы? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Т.е., по Вашему, разделительный трансформатор для ванной - бред сивой кобылы? mic61 говорил о трехфазном трансформаторе, а они не такие уж маленькие. Соответственно и емкость обмоток больше, и ток замыкания на землю больше. А вот про розетки-лампочки: кажется, к разделительному трансу можно только один электроприемник подключать? Что касается темы топика. Вопрос был Цитата если бы земля и ноль в щитах не были бы соединены тогда бы и людей не било током. Для маленьких трансов, подключенных к одному электроприемнику, так оно и есть. Но как только мощность растет и сеть ветвится, емкость ее относительно земли растет. В конце-концов, ток при прикосновении к фазному проводнику становится опасным. Но это еще не все. Еще. Этот ток не вызывает срабатывания защиты от КЗ. Поэтому замыкание любого из фазных проводников на землю в домашних условиях остается незамеченным. Но в этом случае относительно безопасная (для прикосновения к к ЧАСТЯМ( система неожиданно превращается в обычную 220, которая бьется по-взрослому. Поэтому изолированая от земли система применяется только профессионалами. Энергетиками, например; или в медицинской аппаратуре, когда жизнь человека зависит от надежности электрообеспечения. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |