Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему фаза работает на землю

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.10.2009, 23:49
Сообщение #1





Гости






Вопрос к специалистам от чайника.
Может ли мне кто нибудь грамотно обьяснить.
Почему фаза работает на землю?
Причем чем глубже земля, тем выше напряжение.
Кто то говорит потому что в передающем трансформаторе нейтраль заземлена.
Кто то говорит что в щитах земля по любому соединяется с рабочим нулем.
Но тогда получается, что если бы земля и ноль в щитах не были бы соединены тогда бы и людей не било током.
Спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 24.10.2009, 18:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(? @ 24.10.2009, 17:53) *
Да? Ждем справки из травмы.

Т.е., по Вашему, разделительный трансформатор для ванной - бред сивой кобылы?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 25.10.2009, 20:19
Сообщение #3





Гости






Цитата(haramamburu @ 24.10.2009, 18:50) *
Т.е., по Вашему, разделительный трансформатор для ванной - бред сивой кобылы?

mic61 говорил о трехфазном трансформаторе, а они не такие уж маленькие. Соответственно и емкость обмоток больше, и ток замыкания на землю больше.
А вот про розетки-лампочки: кажется, к разделительному трансу можно только один электроприемник подключать?

Что касается темы топика.
Вопрос был
Цитата
если бы земля и ноль в щитах не были бы соединены тогда бы и людей не било током.

Для маленьких трансов, подключенных к одному электроприемнику, так оно и есть.
Но как только мощность растет и сеть ветвится, емкость ее относительно земли растет. В конце-концов, ток при прикосновении к фазному проводнику становится опасным. Но это еще не все.

Еще. Этот ток не вызывает срабатывания защиты от КЗ.
Поэтому замыкание любого из фазных проводников на землю в домашних условиях остается незамеченным.
Но в этом случае относительно безопасная (для прикосновения к к ЧАСТЯМ( система неожиданно превращается в обычную 220, которая бьется по-взрослому.

Поэтому изолированая от земли система применяется только профессионалами. Энергетиками, например; или в медицинской аппаратуре, когда жизнь человека зависит от надежности электрообеспечения.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Почему фаза работает на землю   23.10.2009, 23:49
- - haramamburu   Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.10.2009, 23:49...   24.10.2009, 0:11
|- - mic61   Здесь зависит все от величины напряжения. На уров...   24.10.2009, 12:08
|- - ?   Цитата(mic61 @ 24.10.2009, 12:08) в розет...   24.10.2009, 13:02
|- - mic61   Цитата(? @ 24.10.2009, 13:02) А Вы возьме...   24.10.2009, 13:38
|- - ?   Цитата(mic61 @ 24.10.2009, 13:38) А зачем...   24.10.2009, 14:19
|- - mic61   Цитата(? @ 24.10.2009, 14:19) ... Модерат...   24.10.2009, 14:42
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(? @ 24.10.2009, 14:19) Дело в том,...   24.10.2009, 23:37
- - haramamburu   Цитата(? @ 24.10.2009, 14:19) Дело в том,...   24.10.2009, 14:53
- - ?   Цитата[ Да легко. Наводки + утечки в данном сл-е м...   24.10.2009, 17:53
- - haramamburu   Цитата(? @ 24.10.2009, 17:53) Да? Ждем сп...   24.10.2009, 18:50
|- - ?   Цитата(haramamburu @ 24.10.2009, 18:50) Т...   25.10.2009, 20:19
- - net_man   по поводу бьет и без земли и почему- очень простой...   25.10.2009, 4:15
- - Шаровая молния   изолированая от земли система применяется только п...   25.10.2009, 21:46
|- - ?   Цитата(Шаровая молния @ 25.10.2009, 21:46...   25.10.2009, 23:22
- - Dmitry_G   У нас СН на ПС с изолированной нейтралью для обесп...   25.10.2009, 21:58
- - haramamburu   для гость_?_ Цитата(mic61)При "обычных...   26.10.2009, 18:19
|- - ?   Цитата(haramamburu @ 26.10.2009, 18:19) К...   26.10.2009, 23:31
- - Сергей ДД   У простой одной обмотки два конца. У трехфазной 6 ...   26.10.2009, 23:59
|- - ?   Цитата(Сергей ДД @ 26.10.2009, 23:59) Выв...   27.10.2009, 0:24
|- - Сергей ДД   Цитата(? @ 27.10.2009, 0:24) Вот скажите,...   27.10.2009, 0:39
|- - ?   Цитата(Сергей ДД @ 27.10.2009, 0:39) 10 М...   27.10.2009, 0:44
- - Шаровая молния   Похоже, здесь собрались злостные нарушители техник...   27.10.2009, 11:18