Здравствуйте. сразу в суть.


Имеется здание в обслуживании - школа, пару лет назад поменяли светильники в классах и, появилась проблема. "Иногда" начали залипать контакты выключателей, "отлипать" приходится вручную - снимаю клавишу и тонкой отверткой размыкаю контакт/"коромысло".

Причина прилипания выяснилась сразу - в светильниках для компенсации реактивной мощности стоят конденсаторы, причем параллельно питающей линии (не как в "старых советских"), ну и, соответственно, при подаче питания, кондер представляет собой нагрузку "с нулевым R" , что и вызывает собственно "этот эффект".

Может кто то "решил" данную проблему - поделитесь пожалуйста


ЗЫ сразу - снимать кондеры не получится - в класс идет алюминий 2,5 и стоит автомат 16А


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 27.10.2009, 19:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну что тут скажешь? Отключите кондёры, посмотрите, как выключатели жить будут... За реактивку школу не накажут. имхо
Или установите
Этюд - выключатели 10А
ELJO - выключатели 16А
Посление никогда не подводили.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- haramamburu   Залипают контакты выключателя с ЛЛ   27.10.2009, 18:10
- - savelij   Цитатав класс идет алюминий 2,5 и стоит автомат 16...   27.10.2009, 18:19
- - haramamburu   Цитата(savelij @ 27.10.2009, 18:19) А на ...   27.10.2009, 18:27
- - savelij   ЦитатаВроде да, но по "току" как бы все ...   27.10.2009, 18:33
- - haramamburu   Цитата(savelij @ 27.10.2009, 18:33) А Вы ...   27.10.2009, 18:44
- - savelij   Проглядел "на 3 - 4 выключателя", то ест...   27.10.2009, 19:24
- - haramamburu   Дык, в том то и дело, что "даже без компенсац...   27.10.2009, 19:48
- - savelij   Ну что тут скажешь? Отключите кондёры, посмотрите,...   27.10.2009, 19:59
- - haramamburu   Отключил бы, но, кВА будут упираться в номинал авт...   27.10.2009, 20:04
- - savelij   Тогда только замена выключателей. Кстати, специал...   27.10.2009, 20:12
- - haramamburu   Цитата(savelij @ 27.10.2009, 20:12) больш...   27.10.2009, 20:22
- - savelij   Не повторяемся. Это был пример применения нормальн...   27.10.2009, 20:33
- - haramamburu   Цитата(savelij @ 27.10.2009, 20:33) А что...   27.10.2009, 20:44
- - savelij   Жаргон, извините. "светильники с компенсацион...   27.10.2009, 21:14
- - ВВ   Что-то тут не то: у меня стоят светильники 4х18, 1...   28.10.2009, 3:31
- - Гость   Найдите и внимательно прочитайте инструкцию и харк...   30.10.2009, 15:41
- - Мастер Джу   Последовательно с конденсатором включите резистор ...   30.10.2009, 16:05