Рассчитать I,А по фазам от генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Рассчитать I,А по фазам от генератора |
29.10.2009, 14:34
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
Здравствуйте.Есть дизель-генератор мощностью 60 кв,на шильде генератора указан I ном=108А.
ВОПРОС,какую нагрузку допустимо по фазам снимать?до указанных 108А по каждой из фаз?или другое значение. Спасибо. |
|
|
29.10.2009, 15:01
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 |
разъяснить можете?
|
|
|
29.10.2009, 15:06
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
разъяснить можете? Дык Вы спрашивайте, что непонятно. Хотя вопрос задан тож неполно. Я так понимаю, генератор 3ф, U= 400/230 В, Pн=60 кВт, cosф=0,8, Iн=108 А. Мощность указывается на 3 фазы, ток указывается в фазе. Выполняются простые соотношения: Pн=3*Uф*Iн*cosф или Pн=(корень_из_3)*Uл*Iн*cosф Проверим: Pн=3*0,23*108*0,8=59,6 кВт ~ 60 кВт. P.S. И еще: "Номинальными данными электрической машины называют данные, характеризующие ее работу в режиме, для которого она предназначена заводом-изготовителем. К номинальным данным относятся мощность, напряжение, ток, частота, КПД, коэффициент мощности, частота вращения и ряд других данных в зависимости от типа и назначения машины. " Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.10.2009, 15:10 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|