![]() Рассчитать I,А по фазам от генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Рассчитать I,А по фазам от генератора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 ![]() |
Здравствуйте.Есть дизель-генератор мощностью 60 кв,на шильде генератора указан I ном=108А.
ВОПРОС,какую нагрузку допустимо по фазам снимать?до указанных 108А по каждой из фаз?или другое значение. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15944 ![]() |
Очень доходчиво все объяснили!)))
По генератору-все верно.Единственно,подскажите откуда значение 0,23? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1534 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
0.23 - это 0,23 кВ, т.е. 220 В, т.е. фазное напряжение при линейном 380 В (0,4 кВ.)
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |