Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Залипают контакты выключателя с ЛЛ , из за кондеров

haramamburu
сообщение 27.10.2009, 18:10
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Здравствуйте. сразу в суть.


Имеется здание в обслуживании - школа, пару лет назад поменяли светильники в классах и, появилась проблема. "Иногда" начали залипать контакты выключателей, "отлипать" приходится вручную - снимаю клавишу и тонкой отверткой размыкаю контакт/"коромысло".

Причина прилипания выяснилась сразу - в светильниках для компенсации реактивной мощности стоят конденсаторы, причем параллельно питающей линии (не как в "старых советских"), ну и, соответственно, при подаче питания, кондер представляет собой нагрузку "с нулевым R" , что и вызывает собственно "этот эффект".

Может кто то "решил" данную проблему - поделитесь пожалуйста


ЗЫ сразу - снимать кондеры не получится - в класс идет алюминий 2,5 и стоит автомат 16А


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 30.10.2009, 15:41
Сообщение #2





Гости






Найдите и внимательно прочитайте инструкцию и харктеристики этих выключателей. Ток 10А, который указан на выключателе - это ТОЛЬКО для активной нагрузки. В вашем случае присутствует и реактивная мощность (несмотря на наличие емкости) и для люминисцентных светильников ток на выключателе не должен быть более 8А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- haramamburu   Залипают контакты выключателя с ЛЛ   27.10.2009, 18:10
- - savelij   Цитатав класс идет алюминий 2,5 и стоит автомат 16...   27.10.2009, 18:19
- - haramamburu   Цитата(savelij @ 27.10.2009, 18:19) А на ...   27.10.2009, 18:27
- - savelij   ЦитатаВроде да, но по "току" как бы все ...   27.10.2009, 18:33
- - haramamburu   Цитата(savelij @ 27.10.2009, 18:33) А Вы ...   27.10.2009, 18:44
- - savelij   Проглядел "на 3 - 4 выключателя", то ест...   27.10.2009, 19:24
- - haramamburu   Дык, в том то и дело, что "даже без компенсац...   27.10.2009, 19:48
- - savelij   Ну что тут скажешь? Отключите кондёры, посмотрите,...   27.10.2009, 19:59
- - haramamburu   Отключил бы, но, кВА будут упираться в номинал авт...   27.10.2009, 20:04
- - savelij   Тогда только замена выключателей. Кстати, специал...   27.10.2009, 20:12
- - haramamburu   Цитата(savelij @ 27.10.2009, 20:12) больш...   27.10.2009, 20:22
- - savelij   Не повторяемся. Это был пример применения нормальн...   27.10.2009, 20:33
- - haramamburu   Цитата(savelij @ 27.10.2009, 20:33) А что...   27.10.2009, 20:44
- - savelij   Жаргон, извините. "светильники с компенсацион...   27.10.2009, 21:14
- - ВВ   Что-то тут не то: у меня стоят светильники 4х18, 1...   28.10.2009, 3:31
- - Гость   Найдите и внимательно прочитайте инструкцию и харк...   30.10.2009, 15:41
- - Мастер Джу   Последовательно с конденсатором включите резистор ...   30.10.2009, 16:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 15:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены