Помогите пожалуйста разобраться.Проблема.Выбивает узо.Делали электрику на дачном участке.Исходные данные:Есть два контура.Один розетки на участке,другой фонари(15 штук).Общее узо на два контура(легранд 30ma на 25A)и два автомата(легранд на 16A)на каждый контур,щиток находится в доме..Провод бронированный 3x2,5,розетки с заземлением и фонарные столбы тоже.Розетки влагозащищённые.Столбы комбинированные(дерево,металл).На контуре фонарей стоит сумеречный датчик и проходные выключатели.Работа была закончена в тёплое время(сентябрь)Всё работало отлично,даже в сильные дождь.Проблема началась неделю назад,когда температура опустисась до 0.Выбивает узо и по контуру розеток и по контуру фонарей.Отсоединил провод заземления,проблема осталась.Автоматы выключил,проблема осталась.Отсоединил 0 от колодки в щитке идущий на контур розеток и 0 на контур фонарей,проблема исчезла.Если подсоединить 0 контура розеток или контура фонарей,то опять выбивает узо.Когда было подключено заземление ,то могло быбить и главное узо на входе(легранд 50А,300 max,четырёхполюсное)Вход в дом 380В.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Фото ваших фонарей, розеток, щита в студию! Будем смотреть
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |