Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВА-47-29

Гость_Гость_*
сообщение 9.11.2009, 18:04
Сообщение #1





Гости






Из-за дешевизны автоматы ВА-47-29 от ИЭК используют очень многие.Несколько раз наблюдал их в квартирных щитах новостроек.Заявленная отключающая способность сего устройства-4500А
согласно ПУЭ 3.1.3. "Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети"
а дальше имеем типичную групповую линию ВВГ 3*2,5 - с сопротивлением 7,4 Ом/км жилы кз на расстоянии 3 метра от щитка. Сопротивление цепи при кз (0,003+0,003)км*7,4 Ом/км=0,044 Ом.
Ток к.з 220/0,044=5000А.а далее вводной ВА-47-29. Кз на расстоянии 3-х метров реальная вещь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 8:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены