Из-за дешевизны автоматы ВА-47-29 от ИЭК используют очень многие.Несколько раз наблюдал их в квартирных щитах новостроек.Заявленная отключающая способность сего устройства-4500А
согласно ПУЭ 3.1.3. "Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети" а дальше имеем типичную групповую линию ВВГ 3*2,5 - с сопротивлением 7,4 Ом/км жилы кз на расстоянии 3 метра от щитка. Сопротивление цепи при кз (0,003+0,003)км*7,4 Ом/км=0,044 Ом. Ток к.з 220/0,044=5000А.а далее вводной ВА-47-29. Кз на расстоянии 3-х метров реальная вещь. |
|
|