Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВА-47-29

Гость_Гость_*
сообщение 9.11.2009, 18:04
Сообщение #1





Гости






Из-за дешевизны автоматы ВА-47-29 от ИЭК используют очень многие.Несколько раз наблюдал их в квартирных щитах новостроек.Заявленная отключающая способность сего устройства-4500А
согласно ПУЭ 3.1.3. "Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети"
а дальше имеем типичную групповую линию ВВГ 3*2,5 - с сопротивлением 7,4 Ом/км жилы кз на расстоянии 3 метра от щитка. Сопротивление цепи при кз (0,003+0,003)км*7,4 Ом/км=0,044 Ом.
Ток к.з 220/0,044=5000А.а далее вводной ВА-47-29. Кз на расстоянии 3-х метров реальная вещь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 9.11.2009, 18:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1521
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



На самом деле ток КЗ будет меньше.
Сопротивление необходимо считать от источника питания до этого автомата. А источником питания в данном случае является Система (которая имеет свое сопротивление), и трансформатор на ТП (со своим сопротивлением.) Причем, сопротивление трансформатора сильно зависит от его мощности и схемы соединений. Также конфигурация сети 220 В вносит свой вклад в уменьшение тока КЗ (чем разветвленнее сеть, тем меньше ток КЗ.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы