ВА-47-29 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВА-47-29 |
Гость_Гость_* |
9.11.2009, 18:04
Сообщение
#1
|
Гости |
Из-за дешевизны автоматы ВА-47-29 от ИЭК используют очень многие.Несколько раз наблюдал их в квартирных щитах новостроек.Заявленная отключающая способность сего устройства-4500А
согласно ПУЭ 3.1.3. "Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети" а дальше имеем типичную групповую линию ВВГ 3*2,5 - с сопротивлением 7,4 Ом/км жилы кз на расстоянии 3 метра от щитка. Сопротивление цепи при кз (0,003+0,003)км*7,4 Ом/км=0,044 Ом. Ток к.з 220/0,044=5000А.а далее вводной ВА-47-29. Кз на расстоянии 3-х метров реальная вещь. |
|
|
9.11.2009, 18:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1521 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
На самом деле ток КЗ будет меньше.
Сопротивление необходимо считать от источника питания до этого автомата. А источником питания в данном случае является Система (которая имеет свое сопротивление), и трансформатор на ТП (со своим сопротивлением.) Причем, сопротивление трансформатора сильно зависит от его мощности и схемы соединений. Также конфигурация сети 220 В вносит свой вклад в уменьшение тока КЗ (чем разветвленнее сеть, тем меньше ток КЗ.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|