для котельной строится КТП и ДЭС, соответственно на ДЭС АВР и на КТП по 0,4 АВР как согласовать действие двух АВР?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата А Смысл?. Зачем дергать ДЭСку пока оссновной испочник свои ресурсы не исчерпал А кто на форуме может "похвастатся" что АВР в КТП безукоризнено работает? В некоторых КТП схемно невозможна работа АВР при пропадании ВН. А если надо гасить секцию и у вас с десяток потребителей первой категории, так их пока переключиш без ошибок и смена пройдет. Никак не влияет АВР в КТП на АВР потребителей. У меня их больше десятка и проблем не возникало
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |