Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

АВР , совместимость

с2н5он
сообщение 7.11.2009, 12:19
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для котельной строится КТП и ДЭС, соответственно на ДЭС АВР и на КТП по 0,4 АВР как согласовать действие двух АВР?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KIVOK
сообщение 11.11.2009, 0:47
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
А Смысл?. Зачем дергать ДЭСку пока оссновной испочник свои ресурсы не исчерпал
А кто на форуме может "похвастатся" что АВР в КТП безукоризнено работает? В некоторых КТП схемно невозможна работа АВР при пропадании ВН. А если надо гасить секцию и у вас с десяток потребителей первой категории, так их пока переключиш без ошибок и смена пройдет. Никак не влияет АВР в КТП на АВР потребителей. У меня их больше десятка и проблем не возникало
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   АВР   7.11.2009, 12:19
- - KIVOK   В типовех схемах АВР есть переключатель выбора вво...   7.11.2009, 15:18
- - Киловатик   Я бы соглосовал по времени. Что бы сначало на КТП ...   9.11.2009, 8:27
- - gomed12   Установил бы между 2-я АВР еще один.   9.11.2009, 9:15
|- - Киловатик   Цитата(gomed12 @ 9.11.2009, 16:15) Устано...   9.11.2009, 10:08
|- - gomed12   Цитата(Киловатик @ 9.11.2009, 10:08) А См...   9.11.2009, 15:22
- - Денис Электрик   Советую отключить АВР на ДЭС,так как недавно подк...   9.11.2009, 11:23
- - с2н5он   каюсь не выдал полностью информации: КТП 2х630 АВР...   9.11.2009, 20:32
|- - mic61   gomed12 прав. Но АВР на ТП имеет уставку по времен...   9.11.2009, 21:15
- - gomed12   Тогда предлагаю другой вариант. Один из ДЭСов оста...   9.11.2009, 21:07
- - с2н5он   или я Вас не понимаю или ещё что КТП - 1 штука, Д...   10.11.2009, 21:46
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 10.11.2009, 21:46) или я ...   10.11.2009, 22:33
|- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 10.11.2009, 22:33) И так...   11.11.2009, 21:23
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 11.11.2009, 21:23) таки д...   11.11.2009, 22:01
|- - Киловатик   Цитата(gomed12 @ 12.11.2009, 5:01) 1. ДЭС...   12.11.2009, 4:59
- - KIVOK   ЦитатаА Смысл?. Зачем дергать ДЭСку пока оссновной...   11.11.2009, 0:47
|- - Киловатик   Цитата(KIVOK @ 11.11.2009, 7:47) А кто на...   11.11.2009, 9:34
- - с2н5он   всем спасибо. направление понял, а там уже докумек...   12.11.2009, 13:40
- - с2н5он   в продолжение темы прикинули несколько схем снабже...   25.12.2009, 12:26
|- - Glover   Цитата(с2н5он @ 10.11.2009, 20:46) А не л...   26.12.2009, 0:44
- - Гость   профи, у меня два ввода(ТП + ДЭС), на вводах автом...   29.12.2009, 21:01
|- - Glover   2Гость: Если честно, не совсем понятна Ваша ситуац...   31.12.2009, 12:57
- - Сергей ДД   Если котельная серьезная, то насосы должны наверно...   29.12.2009, 21:38
- - с2н5он   всем спасибо, проблема решена, выбрана схема 1, то...   31.12.2009, 17:01


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему