Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как проверить 3ф счетчик.. , ...если к нему подключены только 2 фазы

Vanja
сообщение 11.11.2009, 15:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 5014



Есть гаражный блок из порядка 20 гаражей. Есть общегаражный председетаель, который подозревает наш блок в воровстве электроэнергии.

Общий счетчик на блок - СА4У-И672М. Он считает нагрузку напрямую по двум фазаам. При отсутствии нагрузки диск медленно идет в обратную сторону.

Проводили такой эксперимент. Когда во всех гаражах никого не было - меряли клещами ток на этом счетчике, на этих двух фазах - нагрузки не было.

Затем в одном гараже через образцовый счетчик включали нагрузку. Через некоторое время сравнили показания образцового со счетчиком на этом конкретном гараже - они сошлись. А вот общеблочный накрутил меньше.

Как его можно проверить проверить? И что вообще делать? Пока платим эти потери...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 11.11.2009, 20:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ставьте два однофазных счетчика.
Отсутствие третьей фазы даже без нагрузки на входе 3-х фазного счетчика дает указанную погрешность, заведите фазу, показания счетчиков сойдутся.

Сообщение отредактировал gomed12 - 11.11.2009, 20:44


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 9:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены