Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

АВР , совместимость

с2н5он
сообщение 7.11.2009, 12:19
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для котельной строится КТП и ДЭС, соответственно на ДЭС АВР и на КТП по 0,4 АВР как согласовать действие двух АВР?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 10.11.2009, 21:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или я Вас не понимаю или ещё что icon_biggrin.gif КТП - 1 штука, ДЭС - 1 штука, владелец - 1 штука icon_biggrin.gif АВР - 2 штука
вопрос в том чтобы минимизировать время перерыва в электроснабжении, т.к. действительно 130 гр. это не так уж много, но все таки
сразу возникает цепочка - гаснет котельная - кочегары как слепые котята- начинают срабатывать предохранительные клапана (не дай бог оказаться рядом, да ещё в темноте) - начинает греться котел (нет циркуляции воды и тоже слушать этот процес не так приятно)- даже при появлении ЭЭ, что бы запустить сетевые насосы, газовоздушный тракт (для нормальной работы котлов) уйдет ещё сколько то времени.
Нужен минимальный перерыв в ЭС. В принципе согласен что сначала должна отработать КТП (на то он и основной источник питания), а потом уже ДЭС. Как понял из вышенаписанного отрегулировать можно только уставкой АВР. А не лучше ли поставить АВР на три источника питания, не сталкивался но вроде должны бы быть такие?
или не заморачиваться, а сделать АВР только меж КТП и ДЭС?

Сообщение отредактировал с2н5он - 10.11.2009, 21:51


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.11.2009, 22:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 10.11.2009, 21:46) *
или я Вас не понимаю или ещё что icon_biggrin.gif КТП - 1 штука, ДЭС - 1 штука, владелец - 1 штука icon_biggrin.gif АВР - 2 штука

В уме мы все всё понимаем, на бумаге не совсем было понятно.
С учетом серьезности задачи, предлагаю еще один вариант.
И так, в КТП назначаем одно сетевое направление приоритетным, остальное направление и ДЭС - резервные.
Как только исчезает напряжение с основного, АВР перекидывает питание на резервное сетевое и одновременно заводится ДЭС в режиме х.х. пока не восстановится основное питание. При появлении (восстановлении) основного питания, ДЭС глушат.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.11.2009, 21:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(gomed12 @ 10.11.2009, 22:33) *
И так, в КТП назначаем одно сетевое направление приоритетным, остальное направление и ДЭС - резервные.
Как только исчезает напряжение с основного, АВР перекидывает питание на резервное сетевое и одновременно заводится ДЭС в режиме х.х. пока не восстановится основное питание. При появлении (восстановлении) основного питания, ДЭС глушат.

таки довольно интересно, но как это сделать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   АВР   7.11.2009, 12:19
- - KIVOK   В типовех схемах АВР есть переключатель выбора вво...   7.11.2009, 15:18
- - Киловатик   Я бы соглосовал по времени. Что бы сначало на КТП ...   9.11.2009, 8:27
- - gomed12   Установил бы между 2-я АВР еще один.   9.11.2009, 9:15
|- - Киловатик   Цитата(gomed12 @ 9.11.2009, 16:15) Устано...   9.11.2009, 10:08
|- - gomed12   Цитата(Киловатик @ 9.11.2009, 10:08) А См...   9.11.2009, 15:22
- - Денис Электрик   Советую отключить АВР на ДЭС,так как недавно подк...   9.11.2009, 11:23
- - с2н5он   каюсь не выдал полностью информации: КТП 2х630 АВР...   9.11.2009, 20:32
|- - mic61   gomed12 прав. Но АВР на ТП имеет уставку по времен...   9.11.2009, 21:15
- - gomed12   Тогда предлагаю другой вариант. Один из ДЭСов оста...   9.11.2009, 21:07
- - с2н5он   или я Вас не понимаю или ещё что КТП - 1 штука, Д...   10.11.2009, 21:46
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 10.11.2009, 21:46) или я ...   10.11.2009, 22:33
|- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 10.11.2009, 22:33) И так...   11.11.2009, 21:23
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 11.11.2009, 21:23) таки д...   11.11.2009, 22:01
|- - Киловатик   Цитата(gomed12 @ 12.11.2009, 5:01) 1. ДЭС...   12.11.2009, 4:59
- - KIVOK   ЦитатаА Смысл?. Зачем дергать ДЭСку пока оссновной...   11.11.2009, 0:47
|- - Киловатик   Цитата(KIVOK @ 11.11.2009, 7:47) А кто на...   11.11.2009, 9:34
- - с2н5он   всем спасибо. направление понял, а там уже докумек...   12.11.2009, 13:40
- - с2н5он   в продолжение темы прикинули несколько схем снабже...   25.12.2009, 12:26
|- - Glover   Цитата(с2н5он @ 10.11.2009, 20:46) А не л...   26.12.2009, 0:44
- - Гость   профи, у меня два ввода(ТП + ДЭС), на вводах автом...   29.12.2009, 21:01
|- - Glover   2Гость: Если честно, не совсем понятна Ваша ситуац...   31.12.2009, 12:57
- - Сергей ДД   Если котельная серьезная, то насосы должны наверно...   29.12.2009, 21:38
- - с2н5он   всем спасибо, проблема решена, выбрана схема 1, то...   31.12.2009, 17:01


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 4:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены