ВА-47-29 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВА-47-29 |
Гость_Гость_* |
9.11.2009, 18:04
Сообщение
#1
|
Гости |
Из-за дешевизны автоматы ВА-47-29 от ИЭК используют очень многие.Несколько раз наблюдал их в квартирных щитах новостроек.Заявленная отключающая способность сего устройства-4500А
согласно ПУЭ 3.1.3. "Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети" а дальше имеем типичную групповую линию ВВГ 3*2,5 - с сопротивлением 7,4 Ом/км жилы кз на расстоянии 3 метра от щитка. Сопротивление цепи при кз (0,003+0,003)км*7,4 Ом/км=0,044 Ом. Ток к.з 220/0,044=5000А.а далее вводной ВА-47-29. Кз на расстоянии 3-х метров реальная вещь. |
|
|
14.11.2009, 20:37
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Использовав при этом прибор для измерения цепи фаза-нуль, например М417 или другой. Тогда и считать ничего не нужно. Хотя, нет, одна формула всё-же пригодится. Так как М417 выдаёт результат в Омах.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 19:57 |
|