Гость_Филипп_* |
17.11.2009, 18:22
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
в щитке 3 автомата (свет, розетки, плита) +УЗО нужно было поменять розетку и протянуть провод для еще одной вновь купленной отключил автомат на розетки, поменял розетку, подключил провод до следующей розетки (скомутировал всё клемниками, убрав их в корпус розетки), зачистил концы около новой розетки и временно их заизолировал. после чего выбило УЗО. я отсоединил всё "конструкцию" от проводки, но УЗО продолжало выбивать весь вечер, вначале даже с выключенным автоматом на розетки, а после от нагрузок типа электро чайника. по началу УЗО нагрелось и при повышении нагрузки издавало треск, как при плохом контакте в чем может быть проблема? на ум приходит: проблема с самим узо, но тогда почему оно работало исправно раньше? если не узо - провод до след. розетки был "битый", то почему узо не могло придти в себя весь вечер? предидущий жилец говорил, что была схожая проблема, но электрик указал на удлинитель с тонким проводом, в который был воткнут чайник и после этого проблема не повторялась |
|
|
18.11.2009, 11:59
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
ИМХО узо вышло из строя.
|
|
|