Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Установка автоматов и УЗО , Какие поставить.

irinochka
сообщение 17.11.2009, 22:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 16254



Здравствуйте.
я живу в небольшом городе и выбор электриков не очень велик icon_biggrin.gif
Сейчас требуется поставить автоматы и узо и хочется узнать у профи какие поставить, чтобы когда вызову электрика, хоть как-то быть вкурсе, а то у нас всякое бывает.

Вот что мы насчитали

разетки всех комнат - 1а линиия
сумарная мощьность всех приборов комнат около 6 квт, но по расчетам самое большее это если одновременно из всех приборов будет включено 2 тв, компьютер и допустим пылесос или утюг, а это где-то 2,5 квт.

Кухня разетки, на кухню идет 2е линии, на первой стоит стиралка, холодельник, чайник, и т.д. общая мощность приборов около 7 квт.
Вторая линия духовой шкаф, микроволновка, посудомойка все приборы около 10квт

Вся кухня 17 квт, но также в самом сложном случаи, будет включена духовка, чайник, тв, ну и холодельник, т.е. около 7 квт и то не продолжительно.

Свет всей квартиры на одной линии, если включить все и везде, то около 1,5 квт.


На вводе стоит автомат на 25А, потом счетчик и после него хотим (если так можно) поставить УЗО на всю квартиру, подскажите какой нужно поставить в таком случае, а после узо автоматы
1 - разетки комнат
1 - общий или 2 на каждую линию кухни (как лучше?)
1 - на свет
Подскажите какие нужны автоматы и узо ну и в целом как лучше сделать.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Leoarh
сообщение 18.11.2009, 23:44
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 7.10.2009
Из: Архангельск
Пользователь №: 15789



Цитата(irinochka @ 18.11.2009, 1:18) *
YDYp это стандарт в нашем регионе его кладут и фирмы и электрики, для внутренних работ.

у меня на кухне духовой шкаф кушает 3,5 квт, а если я еще чайник включу 16А выбевать не будет?


Учтите, ток стиралки в момент запуска двигателя резко возрастает (пусковой ток). Если в этот момент включены ещё приборы, то может сработать автомат. Проверено на личном опыте, микруха + стиралка вышибали автомат. Правда автомату было уже года 4 и проводка аллюминивая.
Будьте внимательны при выборе посадки приборов на одну линию.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- irinochka   Установка автоматов и УЗО   17.11.2009, 22:29
- - savelij   Верно ли предполагаю, что квартира с газовой плито...   17.11.2009, 22:42
- - irinochka   Газовая плита! В принципе 4 линии подключатся ...   17.11.2009, 23:44
- - savelij   Что бы не вылезти за указанный бюджет, возможны дв...   18.11.2009, 0:26
- - irinochka   Спасибо. Только вот группы поделить не получится ...   18.11.2009, 0:43
- - savelij   ЦитатаМощность всего оборудования по группам я пис...   18.11.2009, 0:54
- - irinochka   кабель YDYp На комнаты Один - 3х2,5 На кухню два ...   18.11.2009, 1:00
- - savelij   тогда, последний пост в силе Смущает несколько......   18.11.2009, 1:07
- - irinochka   YDYp это стандарт в нашем регионе его кладут и фир...   18.11.2009, 1:18
|- - savelij   Цитата(irinochka @ 18.11.2009, 0:18) YDYp...   18.11.2009, 1:39
- - irinochka   Спасибо. А для квартиры лучше автомать B или C. И...   18.11.2009, 13:31
- - savelij   Лучше "В", если найдёте... Но вполне раб...   18.11.2009, 14:23
- - Leoarh   Цитата(irinochka @ 18.11.2009, 1:18) YDYp...   18.11.2009, 23:44
- - irinochka   Leoarh, Не думаю, что будут особо проблемы, у нас...   19.11.2009, 14:11